建筑物采取的防直击雷的措施,下列哪项说法是正确的?( )

A.第三类防雷建筑物不宜在建筑物上装设避雷针B.第一、二类防雷建筑物宜设独立避雷针C.第一类防雷建筑物不得在建筑物上装设避雷带D.第二类防雷建筑物宜在建筑物上装设避雷带和... A.第三类防雷建筑物不宜在建筑物上装设避雷针
B.第一、二类防雷建筑物宜设独立避雷针
C.第一类防雷建筑物不得在建筑物上装设避雷带
D.第二类防雷建筑物宜在建筑物上装设避雷带和避雷针的组合
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057—2010)第4.2.1条第1款规定,第一类防雷建筑物防直击雷的措施,即设外部防雷装置应符合下列要求:应装设独立接闪杆或架空接闪线或网,架空接闪网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。
根据第4.3.1条规定,第二类防雷建筑物外部防雷的措施,宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格;当建筑物高度超过45m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。
根据第4.4.1条规定,第三类防雷建筑物外部防雷的措施,宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,或由其混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格;当建筑物高度超过60m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上或其外。接闪器之间应互相连接。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式