请教关于力控组态软件数据库点组态参数的问题
我见到有的工程里创建的模拟I/O点打开了量程变换开关,设置了量程上限和裸数据上限。关于量程变换有个公式:PV=EULO+(PVRAW-PVRAWLO)*(EUHI-EUL...
我见到有的工程里创建的模拟I/O点打开了量程变换开关,设置了量程上限和裸数据上限。关于量程变换有个公式:PV=EULO+(PVRAW-PVRAWLO)*(EUHI-EULO)/(PVRAWHI-PVRAWLO)
(PV:测量值,EULO:量程下限,EUHI:量程上限,PVRAW:裸数据,PVRAWLO:裸数据下限,PVARWHI:裸数据上限)
我有几点不明白:
1 什么是裸数据?是不是就是仪表上传上来的没经过任何处理的数据?
2 量程上下限是指的PV的值的范围吗?PV的值超限了会怎么样?裸数据超了上限也好像没怎么样啊。
3 这个公式是怎么来的,有什么道理,其实我是想问,为什么要这么变换量程,哪位大哥要是能解释最好给个实际例子,我有点笨,有个例子容易懂些。 展开
1,没接控制的 模拟数据
2,PV指精度值
3,变量可以是后台开发控制,也可以座位二次组态
2,PV指精度值
3,变量可以是后台开发控制,也可以座位二次组态
更多追问追答
追问
不好意思我没看懂。什么叫没接控制的 模拟数据?PV不是现场测量值吗?什么是座次二次组态?
能详细说说吗?
追答
裸数据就是你没接控制器负载时候产生的模拟量啊
还有就是二次组态就是后台开发叫一次 自己开发叫二次
这样说能理解不?
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
博德可来
2023-08-25 广告
2023-08-25 广告
控制就是通过一定的技术手段实现特定的目的或达到一定的效果; 自动控制(automatic control)是一种技术手段,是指在没有人直接参与的情况下,利用外加的设备或装置,使设备或生产过程的某个工作状态或参数自动地按照预定的规律运行。自动...
点击进入详情页
本回答由博德可来提供
推荐律师服务: