请教关于力控组态软件数据库点组态参数的问题
我见到有的工程里创建的模拟I/O点打开了量程变换开关,设置了量程上限和裸数据上限。关于量程变换有个公式:PV=EULO+(PVRAW-PVRAWLO)*(EUHI-EUL...
我见到有的工程里创建的模拟I/O点打开了量程变换开关,设置了量程上限和裸数据上限。关于量程变换有个公式:PV=EULO+(PVRAW-PVRAWLO)*(EUHI-EULO)/(PVRAWHI-PVRAWLO)
(PV:测量值,EULO:量程下限,EUHI:量程上限,PVRAW:裸数据,PVRAWLO:裸数据下限,PVARWHI:裸数据上限)
我有几点不明白:
1 什么是裸数据?是不是就是仪表上传上来的没经过任何处理的数据?
2 量程上下限是指的PV的值的范围吗?PV的值超限了会怎么样?裸数据超了上限也好像没怎么样啊。
3 这个公式是怎么来的,有什么道理,其实我是想问,为什么要这么变换量程,哪位大哥要是能解释最好给个实际例子,我有点笨,有个例子容易懂些。 展开
1,没接控制的 模拟数据
2,PV指精度值
3,变量可以是后台开发控制,也可以座位二次组态
2,PV指精度值
3,变量可以是后台开发控制,也可以座位二次组态
更多追问追答
追问
不好意思我没看懂。什么叫没接控制的 模拟数据?PV不是现场测量值吗?什么是座次二次组态?
能详细说说吗?
追答
裸数据就是你没接控制器负载时候产生的模拟量啊
还有就是二次组态就是后台开发叫一次 自己开发叫二次