在电气工程设计中,短路电流的计算结果的用途是下列哪些项?( )
A.确定中性点的接地方式B.继电保护的选择与整定C.确定供配电系统无功功率的补偿方式D.验算导体和电器的动稳定、热稳定...
A.确定中性点的接地方式
B.继电保护的选择与整定
C.确定供配电系统无功功率的补偿方式
D.验算导体和电器的动稳定、热稳定 展开
B.继电保护的选择与整定
C.确定供配电系统无功功率的补偿方式
D.验算导体和电器的动稳定、热稳定 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、D
根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P124第三段的相关内容,最大短路电流值,用以校验电气设备的动稳定、热稳定及分断能力,整定继电保护装置。
根据《钢铁企业电力设计手册》(上册)P177中“4.1短路电流计算的目的及一般规定”。
短路电流计算主要是为了解决下列问题:①电气接线方案的比较和选择;②正确选择和校验电气设备(包括限制短路电流的设备);③正确选择和校验载流导体;④继电保护的选择与整定;⑤接地装置的设计及确定中性点接地方式;⑥计算软导线的短路摇摆;⑦确定分裂导线间隔棒间距;⑧验算接地装置的接触电压和跨步电压;⑨大、中型电动机的起动。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
非接触式电压测量是一种利用电容耦合原理,通过测量空中两点电压的大小来推导出空中电场的情况的方法。该方法不需要与物体表面直接电气接触,利用位移电流即可完成电压的有效测量。具体来说,非接触式电压测量系统包括信号源、前置放大电路、运放、反馈电路和...
点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询