400KVA的变压器二次侧电流多大,每一相电流多大?
变压器二次侧电流是随着负荷的变化而变化的,负荷越大,电流就越大。但可以计算额定电流,10KV/0.4KV 400KVA的油浸变压器
高压侧最大额定电流为23A
低压侧最大额定电流为578A
若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过400mm2截面,架空敷设的话240mm2就差不多了。
扩展资料:
变压器主要分类
一般常用变压器的分类可归纳如下 :
1、按相数分:
1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
2、按冷却方式分:
1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。
2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
3、按用途分:
1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
4、按绕组形式分:
2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
5、按铁芯形式分:
1)芯式变压器:用于高压的电力变压器。
2)非晶合金变压器:非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料,空载电流下降约80%,是节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低地方。
3)壳式变压器:用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。
参考资料来源:
高压侧最大额定电流为23A
低压侧最大额定电流为578A
若按额定电流敷设电缆,全铜电缆直埋敷设的话要超过400mm2截面,架空敷设的话240mm2就差不多了。
其实,选用电缆也有学问的,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度。
请问578是不是每一相的额定电流,还是三相总和
肯定是单相电流啦,无特别指出的话,电流都是指单相的,功率都是三相总和。