可作为加压送风防烟系统送风口和加压送风机开启联动触发信号是( )。

A.加压送风口附近1只火灾探测器报警信号B.所在防火分区内1只感烟火灾探测器报警信号C.所在防火分区内1只火灾探测器和1只火灾报警按钮报警信号D.所在防火分区内2只火灾报... A.加压送风口附近1只火灾探测器报警信号
B.所在防火分区内1只感烟火灾探测器报警信号
C.所在防火分区内1只火灾探测器和1只火灾报警按钮报警信号
D.所在防火分区内2只火灾报警按钮报警信号
展开
考试资料网
2023-05-21 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
按照《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)4.5.1—1,防烟系统联动控制方式应符合下列规定:应由加压送风口所在防火分区内两只独立火灾探测器或一只火灾探测器与一桥埋毁只手动火灾报警按钮报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动液段联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所加压送风口开启和加压送风机启动敏备。