JDG管与KBG管有什么区别
1、连接方式不同
JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。
KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。
2、国标壁厚不同
JDG除了Φ16的管壁厚为1.5mm(壁厚允许偏差±0.08)以外,其余Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50全部为1.6mm(壁厚允许偏差±0.08)。
KGB管壁厚除了Φ16、Φ20的壁厚是1.0mm(壁厚允许偏差±0.08),其他Φ25、Φ32、Φ40的壁厚都是1.2mm(壁厚允许偏差±0.10)。
扩展资料:
JDG管和KBG管详细介绍:
1、JDG管介绍
JDG管又称紧定式镀锌钢导管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊机组自动焊缝成型、双面镀锌保护;壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑;用配套弯管器弯管时横截面变形小。
JDG管出厂长度为3m、4m,共有Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50六种规格。
标准型导管壁厚为1.6mm,预埋、吊顶敷设均适用;
非标型导管壁厚为1.2mm等等,仅适用于吊顶敷设。
连接方式:
JDG管与管的连接:先把导管与直管接头插紧定位后,用紧定扳手持续拧紧那紧定螺钉,直至拧断“脖颈”。
JDG管与接线盒的连接:旋下螺纹接头的爪形螺母并置于接线盒内壁面,用紧定扳手使爪形螺母与六角螺母里外夹 紧接线盒。再将导管与螺纹接头的另一端连接,其工艺做法同导管与直管接头的连接。
2、KBG管介绍:
KBG管又简称扣压式薄壁导线管。导管采用优质冷轧带钢,经高频焊管机组自动焊缝成型、双面镀锌而制成。KBG管壁厚均匀,卷焊圆度高,与管接头公差配合好,焊缝小而圆顺,管口边缘平滑。
有Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50六种规格,管壁厚度分别为1mm或1.2mm,导管出厂长度均为4m。
连接方式:
KBG管与管连接:直接将导管插入直管接头或弯管接头,用扣压钳在连接处施行扣压即可。
KBG管与接线盒连接:先将螺纹接头与接线盒螺纹连接,再将导管插入螺纹管接头的另一端,用扣压钳在螺纹管接头与导管连接处施行扣压。
参考资料来源:
通俗易懂的说,复杂你们看得也不好理解,JDG管和KBG管主要的区别有:
1、它们管壁厚不同(国标)
JDG管除了16mm外径的管壁厚是1.5mm厚度,其余20/25/32/40/50全部为1.6mm厚度
KBG管除了16、20mm外径的管是1.0mm厚度,其余25/32/40全部是1.2mm厚度
2、它们的连接方式不同
JDG管为:紧定式连接,紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。
KBG管为:扣压式连接,扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。
总结(通俗易懂):
1、jdg管比KBG管就厚一点,JDG管最厚是1.6mm,而KBG管最厚是1.2mm
2、JDG管直接上螺丝达到紧定连接,kbg管是用扣压钳达到扣压紧定。
2019-11-18 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
JDG管
JD-紧定式G-钢管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线 ,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。
KBG管
K-扣压式B-薄壁G-钢管套接扣压式薄壁钢导管(KBG管):KBG管是近年来开发用于低压布线工程绝缘电线保护管的,是针对电线管、焊接钢管管材在作绝缘电线保护管的敷设工程中施工复杂的状况而研制,具有较好的技术经济性能。KBG管的推出是建筑电气线路敷设的一项重大革新。KBG管以其技术先进、结构合理、施工方便等特点,已广泛运用在全国各地的工程项目中,并得到一致的好评。
它们两者最大的不同就是连接方式不同,KBG管的连接方式是套接扣压式,JDG管连接方式是紧定式。
2019-07-02 · 桥架、金属线槽、JDG/KBG线管厂家