机房在什么情况下,可以只装电源SPD,不用装信号SPD 20

是不是只要机房的引入先采用光缆就可以不用安装信号spd... 是不是只要机房的引入先采用光缆就可以不用安装信号spd 展开
 我来答
百度网友44cef41
2011-06-02 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:115
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
只要是有金属缆线引入的机房,都要在金属缆线上加装相应的SPD(电源SPD、信号SPD)。如果信号缆线是光缆,就只需要在电力线上加装电源SPD即可。但对光缆的加强芯(光缆中加强钢线)必须接地,以泄其上可能感应的雷电。
天津亿付时代网络科技
2024-10-10 广告
天津亿付时代网络科技有限公司于2017年07月27日成立。法定代表人白雪寒,公司经营范围包括:计算机软件、硬件、电子信息、计算机网络、手机软件技术开发、服务、转让、咨询、销售;计算机图文设计、制作;网上销售办公用品、游戏卡、文化用品、教学用... 点击进入详情页
本回答由天津亿付时代网络科技提供
bingbutongku
2011-06-07 · TA获得超过400个赞
知道小有建树答主
回答量:368
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
要装就全部装,只装电源的会造成更大的损害几率。

只装电源的SPD,泄放电涌电流时会出现地电位反击,对低压的信号系统放电,造成击穿损坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jgzfjs
2011-06-01 · TA获得超过1790个赞
知道小有建树答主
回答量:1556
采纳率:28%
帮助的人:845万
展开全部
SPD(浪涌保护器)
定义:
Surge Protective Device(SPD),浪涌保护器,又名电涌保护器、防雷器、避雷器,用于保护用电设备免遭雷电电磁脉冲或操作过电压破坏。
简介:
1. 电涌保护器的种类名目繁多的避雷器在我国的市场上已经超过了上百种,如何对不同品牌、不同型号的避雷器进行分类也许就摆在我们面前。
分类
从组合结构分;现在市场上的避雷器有几下几种:
1) 间隙类————开放式间隙、密闭式间隙
2) 放电管类———开放式放电管密封式放电管
3) 压敏电阻类——单片、多片
4) 抑制二极管类
5) 压敏电阻/气体放电管组合类----简单组合、复杂组合
6) 碳化硅类
按照其保护性质有可以分为:
开路式避雷器、短路式避雷器或开关型、限压型;
按照工作状态(安装形式)又可分为:
并联避雷器和串联式避雷器。
既然的避雷有关,凡是和外界接触有可能受到雷电伤害的设备都要装SPD。除非你的信号不出机房,和外界没联系就不用装SPD。