请问:电缆通电后的发热量跟电缆的温度有什么关系,有公式计算吗???
5个回答
展开全部
计算公式如下;
计算公式,Q=ρ*I*I/A(W/m)。
I值为载流量,A值是导线截面积,ρ=0.00000002欧·m2。
例子计算方法,电缆载流量1900A,导线截面2500mm2,算下来单根电缆发热量为28.8W/m。一回3根,一回电缆发热量有87W/m(发热量是87瓦每米)。
电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。
上海日桓工程
2024-11-26 广告
2024-11-26 广告
作为上海日桓工程技术有限公司的工作人员,对于埋地电线故障检测,我们通常采用多种手段,包括电磁波法、地电阻法、红外热像仪检测等来判断故障位置及原因。针对不同性质的故障,如断路、短路及绝缘子击穿等,我们采用不同的检测技术和仪器设备。在检测过程中...
点击进入详情页
本回答由上海日桓工程提供
展开全部
每根电缆每米发热量可用下式计算:Q=ρ*I*I/A (W/m)
I值为载流量,A值是导线截面积,ρ=0.00000002欧·m2。(铜的电导率)
举一个例子:
电缆载流量1900A,导线截面2500mm2,算下来单根电缆发热量为28.8W/m。一回3根,一回电缆发热量有87W/m(发热量是87瓦每米)。
-------------------------------------------------分割----------------------------------------
二楼说得也有道理,我这里算的是纯理论值,其实按照电缆的载流量和敷设方式合理选取电缆,注意散热,是可以长期、稳定地运行的。
个人认为一楼说的还要补充
一楼算出了发热量,但这应该不等于电联温度
应将发热量通过电缆橡胶的传热比再做一次计算。
一楼算出了发热量,但这应该不等于电联温度
应将发热量通过电缆橡胶的传热比再做一次计算。
更多追问追答
追问
是Q=C*M*T吗
追答
V
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
《工业与民用供配电设计手册》第四版,第916页有计算公式。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询