  首先本人是做采暖通风空调和消防设计的,我只说一下消防上关于自然排烟的,至于油烟等的排除请另参阅其他资料。
  在建筑防火设计中,有些场合(防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室等)需要设置防烟设施,防烟设施分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。另还有一些场所(长度超过20m的内走道;面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间;中庭或经常有人停留或可燃物较多的地下室等等)需要设置排烟设施,排烟设施可分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
  由此可见,自然排烟是防烟和排烟设施的一种方式,而其实现自然排烟的唯一方式就是保证一定的可开启外窗面积。注意是可开启外窗的面积,不包括门等疏散通道的开启面积。具体要求如下:
  采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:
  1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2。
  2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。
  3 长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。
  4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。
  5 中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。

参考资料: 建筑设计防火规范

权美整形网
2011-06-01 · TA获得超过6041个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:0%
帮助的人:1363万
展开全部
厨房有油烟,一般设置新风系统、排风系统、排烟系统。
各系统风机最好设置在室外,设备和管道连接处用软连接以减少室内噪声。
新风可以设消声器,排风就算了。小的系统可以省了新风,用自然补风。消声器安装要设独立的支架,不要用管道来支持消声器,注意安装空间要满足要求(有的消声器是大肚子)。
排风风量要大于新风风量(风机风量),防止油烟外溢。排风系统要设置油烟净化器(环保的要求了,一般设在排风机后),排风管道最好用不锈钢的,造价低点就用镀锌钢板凑活吧。排风设置排烟罩(就是架在灶台上的,要有油槽,便于废油收集-可不是为了收集地沟油呀,其实原理和家用的排烟罩一样,只是更大)。排风管道要减少翻弯。
排烟是防火要求,设置防火阀。看厨房大小,也可以免了。
另外风机在室外的部分设个钢丝网,防止杂物进入。风机朝向看当地的常年风向(也就是当地经常刮什么风),不要迎风装。排风机出口和新风机入口不要离得太近。排风机、新风机由楼内强电供电,着火时直接由楼宇断电;消防排烟风机要由消防电源供电。
说的不全面,参考下吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天火同人d2
2011-06-06 · TA获得超过540个赞
知道答主
回答量:196
采纳率:0%
帮助的人:88万
展开全部
开窗,最直接,也是最合理的。。