施工临时用电设备(比如电焊机等)的接地电阻值是如何要求的?

 我来答
缙云野鹤
2013-04-11
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1503
展开全部
根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33--2001
12.1.6 电焊机导线应具有良好的绝缘,绝缘电阻不得小于1M欧姆,不得将电焊机导线放在高温物体附近。电焊机导线和接地线不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机械设备和金属构架或轨道上,接地电阻不得大于4欧姆。严禁利用建筑物的金属结构、管道、轨道或其他金属物体搭接起来形成焊接回路。
dandytian
2011-06-03 · TA获得超过3223个赞
知道大有可为答主
回答量:1934
采纳率:0%
帮助的人:867万
展开全部
这样的设备最好接地,但不是必须的,因为多数设备是移动设备,不容易做接地,规范上也是强调了在每台终端设备上加装剩余电流动作保护装置作为防电击的措施
如果一定要强调接地电阻的大小,理论上在干燥环境下接触电压不大于50v并结合系统阻抗和电源侧的接地阻抗来设计和计算
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
苏州干将王
推荐于2017-10-03 · TA获得超过7652个赞
知道大有可为答主
回答量:4425
采纳率:83%
帮助的人:786万
展开全部
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005
5.3.1 单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。
单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。
在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值可提高到30Ω。

5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。

5.3.3 在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。