发电机组孤网运行对发电机和汽轮机有何要求?
5个回答
北京策达鼎略科技
2024-01-19 广告
2024-01-19 广告
道依茨发电机组需要注意以下几点:* **油水分离器。**每运行50小时后,需要排放油水分离器中的积水和检查启动电瓶电解液位。* **检查气门间隙和喷油器。**新发电机组运行200~300小时后,需要检查气门间隙和检查喷油器。* **传动皮带...
点击进入详情页
本回答由北京策达鼎略科技提供
展开全部
应正常行转,如出现跳闸,调速器不等率过大或过小,或者保安系统设计不对,调正不到位,发电机频率升高但应在千分之五内。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
发电机有良好的调压性能,汽轮机调速器有良好的调速性能,机组有一定的转动惯量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
主要是对汽轮机组及锅炉的要求比较高。要求锅炉能够在仅带厂用电的情况下稳燃(如果汽轮机旁路设置满足FCB要求也可以放宽稳燃的负荷要求),对汽轮机组的要求主要是旁路要能满足FCB运行的要求及主辅机要能满足FCB运行的要求。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
主要是对汽机和锅炉的考验,发电机没啥。这叫小岛试验,国内一般不做的,