先导式电磁阀最小压差位0.05 阀前压力0.5 阀后是0.45还是0.5 谢谢您的回答
3个回答
展开全部
压差是指一次侧压力与二次侧压力之差,及进口与出口之差,也就是你说的阀前压力与阀后压力之差,因此如阀前0.5,则阀后0.45——电磁阀更多知识,请上“SMC气动服务网”
追问
先导式电磁阀所需要的最低压差 比如说最低压差为0.05这个压力为先导电磁阀阀瓣打开最低压力值。 阀前气源为0.5 打开后阀后为0.45还是0.5?
追答
最低压差跟阀前阀后的压力变化无关!阀前阀后的压力变化主要是阀产生的压力降,如果在额定流量一般很小,可以忽略不计,因此打开阀后还是0.5——除非超过额定流量,
最低动作压差是指阀可以动作的最小压差!
两个不同的概念。
详见“SMC气动服务网”
展开全部
先导式电磁阀最小压差位0.05 阀前压力0.5 阀后是0.45,经过阀后压力降低!依靠压力差开启阀门!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
先导阀就是通电的时候引导一路先导压力去推动主阀芯动作,主要是用小的能量控制大的口径。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: