40kw.380v电压..要用多大的电线呢?220v又用多大的电线?在线等 20

 我来答
教育小百科达人
2020-09-26 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:462万
展开全部

40kw.380v电流大约有106A,加上启动电流,建议选择铜芯电缆70mm^2。

40kw.220v电流大约有182A,加上启动电流,建议选择铜芯电缆100mm^2。

安全电压指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。按照国家标准《GB3805-83》安全电压规定了为防止触电事故而采用的,由特定电源供电的的电压系列。我国对工频安全电压规定了以下五个等级,即42V、36V、24V、12V和6V。



扩展资料:

电压的数值与*定准电压的调节有关。若输入1mV的标准电压使基线上移10mm,则两条细横线之间的距离是1mm,电压为0.1mV。测量心电图的波幅时,电压定准方有意义。

实际上电压表不是开路,有电流流过,但由于电压表电阻在10kΩ以上,因此在初中物理中被视为断路。理想中的电压表电阻无限大,但这种电压表是不存在的。

帐号已注销
2021-07-21 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

选择铜芯电缆100mm^2的电线。

40kw.220v电流大约有182A,加上启动电流。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ,所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用25mm²的铝电缆,20mm²的铜电缆。

安全载流量

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

以上内容参考:百度百科-载流量

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sky105898
推荐于2017-11-25 · TA获得超过2625个赞
知道小有建树答主
回答量:933
采纳率:0%
帮助的人:688万
展开全部
40千瓦三相电流为80安左右,单根16平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为83A,25平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为105A,所以建议选用25平方毫米的。电缆就是70平方毫米的吧。至于220伏的,一般是接照明、插座一类的,10平方的足够,6平方的也可。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
myer86
2011-06-06 · TA获得超过348个赞
知道小有建树答主
回答量:383
采纳率:0%
帮助的人:178万
展开全部
三相大概是没平方毫米5安电流,单相减半,你自己算吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
luozhsh270011
2011-06-06 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3380
采纳率:91%
帮助的人:957万
展开全部
40kw.380v 电流大约有106A,加上启动电流
建议楼主选择铜芯电缆70mm^2
40kw.220v 电流大约有182A,加上启动电流
建议楼主选择铜芯电缆100mm^2
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 4条折叠回答
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×