最在补偿量为180Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关,断路器怎么选??

 我来答
陈坚道
高粉答主

2011-06-07 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
若补偿电容额定电压为0.45KV时,额定电流:
I=Qc/1.732U=180/(1.732×0.45)≈231(A)
隔离开关选400A,180Kvar补偿电容分10路,每路额定电流约23A,选30A断路器10个。
追问
0.4kV的变压器,我选补偿电容,额定电压选0.45KV,还是0.4KV
谢谢 大哥了
追答
补偿电容额定电流应根据电容的额定电压来计算,变压器低压侧是0.4KV接电容,电压比电容额定值低,补偿量也会略为降低,输出的无功电流也比额定值略低。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
日手采之1l
2011-06-07 · TA获得超过687个赞
知道小有建树答主
回答量:721
采纳率:0%
帮助的人:434万
展开全部
每1KVAR补偿电流为1.5A, 1.5*180=270A
隔离开关选600A, 补偿分10路,每路27A, 用断路器3P 50A ,10个作为每路的断路器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chenhao12300
2011-06-07 · TA获得超过1504个赞
知道小有建树答主
回答量:2056
采纳率:0%
帮助的人:1295万
展开全部
20KVAR的补偿电容的电流是28.3A
180KVAR为254.7A
隔离开关可以选400A的,分9路补偿,每路用40A的保险丝或50A断路器
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)