污泥上浮原因分析
焦化废水处理调试期间,工艺采用A/O/O,在曝气池,二沉池存在污泥上浮原因分析,请各位高手给于帮助,谢谢!...
焦化废水处理调试期间,工艺采用A/O/O,在曝气池,二沉池存在污泥上浮原因分析,请各位高手给于帮助,谢谢!
展开
5个回答
展开全部
追问
曝气迟PH=6,有点偏酸性,SV:5%,污泥浓度低,是不是营养缺乏,或是厌氧所致
追答
你现在是调试阶段吧,SV:5%,污泥浓度低,明显的营养缺乏,往里加营养吧。
“工业废水,特别是焦化废水中由于硫或硫化物含量较高. 在厌氧条件下. 系统的伫水池或厌氧反应器中就会存在硫还原菌(嗜硫菌). 硫还原菌在厌氧条件下奖废水中的硫或硫化物还原产生H2S. H2S对好氧菌来说是有毒性的, H2S的存在会降低瀑气池中活性污泥的活性. H2S是酸性物质它的存在会大幅度的降低废水的pH值.你的问题补充里也提到瀑气池废水pH值偏低(只有6)也是H2S存在的有力证明.
解决办法
在厌氧处理前的废水中加入适量的Fe2(so4)3.
铁盐有两个作用:
1. 与硫或硫化物反应消耗硫或硫化物. 降低或基本上消除后续水处理工段的H2S
2. 提高厌氧处理和好氧处理(瀑气池)过程中活性污泥的活性 ”
同意以上解释,你现在是调试阶段吧,SV:5%,污泥浓度低,明显的营养缺乏,往里加营养吧。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
天健创新
2024-09-20 广告
2024-09-20 广告
作为天健创新(北京)监测仪表股份有限公司的一员,我们深知水与废水监测的重要性。我们采用多种分析方法,如比色法、滴定法、质谱法、气相色谱法和液相色谱法等,这些方法各有优势,能够精准测量和分析水样中的污染物浓度及种类。通过这些方法,我们能够及时...
点击进入详情页
本回答由天健创新提供
展开全部
工业废水,特别是焦化废水中由于硫或硫化物含量较高. 在厌氧条件下. 系统的伫水池或厌氧反应器中就会存在硫还原菌(嗜硫菌). 硫还原菌在厌氧条件下奖废水中的硫或硫化物还原产生H2S. H2S对好氧菌来说是有毒性的, H2S的存在会降低瀑气池中活性污泥的活性. H2S是酸性物质它的存在会大幅度的降低废水的pH值.你的问题补充里也提到瀑气池废水pH值偏低(只有6)也是H2S存在的有力证明.
解决办法
在厌氧处理前的废水中加入适量的Fe2(so4)3.
铁盐有两个作用:
1. 与硫或硫化物反应消耗硫或硫化物. 降低或基本上消除后续水处理工段的H2S
2. 提高厌氧处理和好氧处理(瀑气池)过程中活性污泥的活性
解决办法
在厌氧处理前的废水中加入适量的Fe2(so4)3.
铁盐有两个作用:
1. 与硫或硫化物反应消耗硫或硫化物. 降低或基本上消除后续水处理工段的H2S
2. 提高厌氧处理和好氧处理(瀑气池)过程中活性污泥的活性
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
反应产生的温度升高和大量气体
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-06-08
展开全部
污泥硝化不好
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询