电机为什么要降压启动

 我来答
海边的鸟儿啊
高粉答主

2019-12-21 · 希望能自由的飞翔
海边的鸟儿啊
采纳数:1108 获赞数:581612

向TA提问 私信TA
展开全部

电机启动电流近似与定子的电压成正比,因此要采用降低定子电压的办法来限制启动电流,即为降压启动又称减压启动。对于因直接启动冲击电流过大而无法承受的场合,通常采用减压启动。

此时,启动转矩下降,启动电流也下降,只适合必须减小启动电流,又对启动转矩要求不高的场合。

常见降压启动方法:转子串电阻降压启动、电抗降压启动、Y/Δ起动控制线路、延边三角启动、软启动及自耦变压器降压启动。

一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用降压启动。只有鼠笼型电机才采用降压启动。

扩展资料

直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势的原理。

感应电动势的方向按右手定则确定(磁感线指向手心,大拇指指向导体运动方向,其他四指的指向就是导体中感应电动势的方向)。

电磁式直流电动机的定子磁极由铁心和励磁绕组构成。根据其励磁方式的不同又可分为串励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。因励磁方式不同,定子磁极磁通的规律也不同。

串励直流电动机的励磁绕组与转子绕组之间通过电刷和换向器相串联,励磁电流与电枢电流成正比,定子的磁通量随着励磁电流的增大而增大,转矩近似与电枢电流的平方成正比。

其起动转矩可达额定转矩的5倍以上,短时间过载转矩可达额定转矩的4倍以上,转速变化率较大,空载转速甚高。可通过用外用电阻器与串励绕组串联、或将串励绕组并联换接来实现调速。

参考资料来源:百度百科-电机

江苏驰骏智能科技有限公司_
2023-06-13 广告
电机的起动过程中只要保证加速转矩>0即可,并不一定要额定电压起动。具体见下方分析。 电机降压起动是为了避免高启动转矩和启动电流峰值,减小电动机启动过程的加速转矩和冲击电流对工作机械、供电系统的影响。 电动机的起动过程是一个转速逐渐上升的过程... 点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供
汪小东最怀熏
高粉答主

2019-12-23 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:31
采纳率:100%
帮助的人:4689
展开全部

电机启动电流近似与定子的电压成正比,因此要采用降低定子电压的办法来限制启动电流。

在实际使用过程中,电机从11KW开始就有需要降压启动。

电动机在起动时,起动电流很大,可达到额定电流的4~7倍,很大的起动电流,在短时间内会在线路上造成较大的电压降落,这不仅影响电动机本身的起动也会影响到同一线路上的其他电动机和电气设备的正常工作。

启动降压后,起动转矩下降,起动电流也下降,只适合必须减小起动电流,又对起动转矩要求不高的场合。

在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在3KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

扩展资料:

降压启动的常见方法:

1、Y/Δ起动控制线路:很常用,比较经济,线路复杂。

2、串联电阻起动:线路简单,电阻易坏,得少用。

3、自耦降压起动:线路很简单,但费用大,较常用。

4、延边三角起动:但电机绕组内必须有抽头。

降压启动的特点:

降压启动是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。

不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用降压启动,还得看是什么样的负载。

一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用降压启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%。

为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用降压启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用降压启动。只有鼠笼型电机才采用降压启动。

参考资料:

百度百科-降压启动

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2016-12-07
展开全部
大功率电机如果直接(即全压)起动,它的起动电流可达额定电流的4--7倍,过大的起动电流将造成电机过热,影响电机寿命,同时电机绕组在电动力的作用下,会发生变形,可能造成短路而烧坏电机,而且还会造成电网电压显著下降而影响同一电网上其它负载的正常工作。所以大功率电机要采取降压启动以限制起动电流。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
first_cn
推荐于2017-10-09 · TA获得超过1458个赞
知道小有建树答主
回答量:867
采纳率:50%
帮助的人:297万
展开全部
不是所有的电机都需要降压启动。因为电机启动瞬间电流十分大,启动后电流就小很多,但保险和相关控制电器就得用大电流的,很浪费,而且供电也很难跟上,这种情况尤其是在野外用发电机供电的情况。所以大功率的电机都使用降压启动的方式,降低启动电流,待运转后再切换到正常的电压
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sun10851
2007-08-15 · TA获得超过2.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.8万
采纳率:0%
帮助的人:4亿
展开全部
电机降压启动是为了减小启动电流.
电扇启动时最好是用最高档,与降压启动不矛盾。降压启动是针对大功率的电机,电扇电机功率太小了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(9)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询