变压器并列运行的特点,什么是阻抗电压百分比 5
2个回答
展开全部
这个参数设备铭牌上有的
阻抗电压是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。阻抗电压Uk (%)是涉及到变压器本钱、效率和运行的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一。 同容量的变压器,阻抗电压小的本钱低,效率高,价格便宜,另外运行时的压降及电压变动率也小,电压质量轻易得到控制和保证,因此从电网的运行角度考虑,希看阻抗电压小一些好。但从变压器限制短路电流条件考虑,则希看阻抗电压大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏。不同容量的变压器对应的阻抗电压值国标是有相关规定的。
参考资料: http://baike.baidu.com/view/3825934.htm
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
变压器并联运行时,阻抗电压影响负荷的分配,阻抗电压大的分配的相对负荷小,阻抗电压小的分配的相对负荷就要大些。如果阻抗电压相差太大,就会造成阻抗电压小的过载了,而阻抗电压大的还欠载。这样就降低了并联运行的效率。 所以要求阻抗电压相等或越接近越...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
2011-06-08
展开全部
变压器并列运行的条件:
1。变比应相等。
2。联结组标号必须一致。
3。短路电压应相等。
4。容量比不应超过1/3。
5。连接相序必须相同。
在交流电路中,除电阻外,还有电感和电容等皆有阻碍电流作用,通常将阻止交流电流作用的部分,总称为「阻抗」。 而根据欧姆定律,阻抗所分得的电压就是阻抗电压,变压器在运行中绕组通过额定电流时,本身阻抗所产生的电压降。阻抗电压...阻抗电压相同,若不同其差值不得超过±10
两台阻抗电压不等的变压器并联时,阻抗电压大的负载分配少。当这台变压器满载时,另一台阻抗电压小的变压器就要过载,因而要求并联变压器阻抗相等。
1。变比应相等。
2。联结组标号必须一致。
3。短路电压应相等。
4。容量比不应超过1/3。
5。连接相序必须相同。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询