关于光纤布线

小弟一般用网线布线,但对光纤布线不熟悉。现在有层楼大约长200米,40个信息点,网线肯定不行的(不加中继器),如采用光纤布线。我现在有以下问题:1。采用单模光纤还是多模(... 小弟一般用网线布线,但对光纤布线不熟悉。现在有层楼大约长200米,40个信息点,网线肯定不行的(不加中继器),如采用光纤布线。我现在有以下问题:
1。采用单模光纤还是多模(单/多模的区别是不是含的芯数比如单模就是只有1芯)那如果有40个信息点就要40芯的光纤?
2。收发器又需要多少个?
3。每个信息点的光纤又如何接水晶头等等。

麻烦大侠们教小弟。谢谢了!最好举例给小弟说明下。
展开
 我来答
coy_tiger
2011-06-09 · TA获得超过1367个赞
知道小有建树答主
回答量:696
采纳率:100%
帮助的人:203万
展开全部
1.单/多模光纤的区别不是芯数,而是传输模式。在你这个案例中,两种都是可以用的。
2.在楼内设置两个配线区,一个是机房,另一个是配线间,两者之间用光缆连接,用多模光缆就可以了。光缆是做主干用的,将两个配线区的交换机进行连接。
3.从配线区到桌面信息点用网线,不用光纤,除非你想做光纤到桌面。
4.光纤收发器只用一对就可以了,光纤只用两芯,光缆用4芯的,余两芯是做备用的。
追问
你的意思就是机房中心交换机到接入层交换机用光纤,接入层到信息点用网线。如我想把接入层的交换机也放进机房便于管理(机房到各信息点距离大于150米)这样应该怎么办。
追答
不行,这样的话从接入层交换机到信息点的距离过长了。
wfab12
2011-06-09 · TA获得超过1771个赞
知道小有建树答主
回答量:958
采纳率:0%
帮助的人:400万
展开全部
还是按照上面那老兄的建议来做吧。不让你得话不少钱。看你的问题,你应该是打算光纤直接到桌面吧。那样40个信息点,你打算一个点一根光缆?总不能把所有信息点放在一块吧,也总不能把光缆扒开用光纤连接到各个信息点吧!光这个光缆的费用就很高。同时每根光纤都需要一对光收,或许配线间你可以使用光纤交换机,这样可以生一半,那也是20个。费用太高了。有点不现实。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
luosu20062075
2011-06-15 · TA获得超过354个赞
知道答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:72.3万
展开全部
1、单模光纤是指光纤内只能传输一个模式,不过单模光纤比多模光纤的直径要小,一般只有10um左右。
2、40个信息点应该就40个接收器吧,发生器的话,并不是每个信息点都需要光源的吧
3、有专门的光纤接头
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
安普布线一亿安
2011-06-11
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
山东亿安科技有限公司 安普布线中国区银牌
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)