KL:框架梁;(4):表示梁有四跨;250*400:表示梁的截面宽为250mm,高为400mm;Ф10@100/200:表示箍筋直径为10mm,加密间距为100mm,非加密间距为200mm;(2):表示箍筋为双肢箍;2Ф18:表示面筋通长筋为2根直径18mm的钢筋;梁上部钢筋是2Ф18
展开全部
是的,那个是原位标注,在03g101中的25页有明确的解释
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1若集中标注中没有写,那么下部也是2Ф18;
2若集中标注中写明上下通长筋为XX,则按通长筋;
3若集中标注中写明上下通长筋为XX与Ф18直径不一致时,则在图纸会审中可以提出。
2若集中标注中写明上下通长筋为XX,则按通长筋;
3若集中标注中写明上下通长筋为XX与Ф18直径不一致时,则在图纸会审中可以提出。