三菱plc三菱plc指令有没有断电了还继续计时的指令

有个题目是这样说断电10秒前是断电保持断电超过10秒后清零重新开始,请问断电了还能计时的么?是断电那时就开始计时喔断电超过10秒后就不是断电保持了... 有个题目是这样说断电10秒前是断电保持 断电超过10秒后清零重新开始, 请问断电了还能计时的么?
是断电那时就开始计时喔 断电超过10秒后就不是断电保持了
展开
 我来答
851158306
2011-06-10 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:62
采纳率:0%
帮助的人:67万
展开全部
这个是可以的!好像是T400~407!不记得了,很久前我用过!是叫:掉电保持。你可以看下PLC的说明书,指令表里有!我用时是用FX2N的
更多追问追答
追问
有T400的么???怎么用啊?  我不懂用
追答
你先用一个M8034来给信号T400,M8034是掉电保持的。它是不会自动复位的,你再设定一个RSTM8034 才能复位归0了,你又那个说明书吧!那有介绍那个是掉叼保持的,具体是T多少我忘了!必须得用到掉电保持的M才能实现
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-06-10
展开全部
断点保持定时器啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
checky2chen
2011-06-10 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:39.6万
展开全部
加个断电延时就可以
追问
怎么加啊   给个格式为
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xieshaokui
2011-06-10 · TA获得超过6328个赞
知道小有建树答主
回答量:5699
采纳率:0%
帮助的人:1346万
展开全部
呵呵,断电是指PLC断电吗/好像是没有啊!如果是外部信号的话应该是可以的
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答