变压器并列运行的条件

 我来答
芊云说电影
高粉答主

推荐于2018-04-27 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:89%
帮助的人:1.3亿
展开全部
变压器并列运行应满足以下条件:
变压器的接线组别相同。
变压器的变比相同允许有±0.5的差值,也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流。环流会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
变压器的短路电压相等允许有±10的差值,这个条件保证负荷分配与容量成正比。
并列变压器的容量比不宜超过3: 1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
广州龙基
2021-10-19 广告
 变压器并列运行的概念:将两台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间,通过同一母线分别互相连接,这种运行方式就是变压器的并列运行。  变压器并列运行的目的及优点:1.提高变压器运行的经济性。2.提高供电可靠性。3.节约电能,实现节电... 点击进入详情页
本回答由广州龙基提供
xyak8899
2012-06-19 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:2亿
展开全部
变压器并联运行有三要素呀。
(1)变比相等。
变压器变化不等时,两台变压器构成的回路由于相同相间产生的相位差而产生环流,环流的大小决定于两台变压器变比的差异的大小。根据磁势平衡的关系,虽然两台变压器原边接同一电源,但由于副边产生的均压电流,两台变压器一次也将同时产生环流。
(2)、联结组序号必须相同。
连接组别必须相同,这是因为接线组别不同时,变压器的副边电压相位就不同,至少差30°,这个电压将出现很大的环流,甚至将变压器烧毁。
(3)短路电压相同。
短路电压如不同,各变压器中虽然没有循环电流,但会使两台变压器的负载分配不均匀。除上述三条之外,还应注意下面三个条件:
(1)一、二、次电压等级对应相等;
(2)并列运行时相序对应;
容量差不宜超过3:1,容量差过大的后果是负荷分配难于达到理想要求。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chb000116
2011-06-10 · TA获得超过282个赞
知道答主
回答量:149
采纳率:0%
帮助的人:144万
展开全部
容量相差不超过1/3,阻抗相差不超过10%,联接组别相同。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ddcczz001
2012-11-14 · TA获得超过165个赞
知道小有建树答主
回答量:170
采纳率:0%
帮助的人:99.7万
展开全部
推荐答案是错的,连电压相等都没说。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
秒懂百科
2020-03-02 · TA获得超过5.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:25.3万
采纳率:88%
帮助的人:1.5亿
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)