断路器中用的二次元件都是直流的,现在国内还没有交直流通用的电机和操作线圈。即使外部电源是交流的也需要通过整流回路变成直流后引入断路器。很多地方的控制回路要配不间断电源,而不间断电源只能是直流的。
现在需要配过流保护线圈的用户已经很少了,一般的设计人员会首选综合保护装置来实现保护功能,而且保护装置能大大提高开关柜的智能化程度。年纪比较大的设计人员可能会采用过电流保护线圈,一般每相的保护CT都要配保护线圈。如果开关柜中装1相CT,断路器上会带1组过流保护装置;如果开关柜中装2相CT,断路器上会带2组过流保护装置,这就是您看到的情况;如果开关柜中装3相CT,断路器上带3组过流保护装置。
中性点不接地系统的速断保护一般是相间短路造成,单相接地故障允许继续运行。而相间短路一般发生在AB或BC相之间,只需要在A相和C相装CT就能实现相间短路保护。
GamryRaman
2023-06-12 广告
埋地长输管道阴极保护用的恒电位仪需要安装多少个或者多长一段需要安装一个恒电位仪,这取决于管道的长度和保护电位的设置。如果保护电位设置在100 mV以上,需要至少安装2个恒电位仪。因为保护电位在管道中会逐渐下降,如果不及时采取措施,可能会导致... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
yanzbasg
2013-07-25
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:17.3万
展开全部
单独直流供电:
第一是稳定性
第二是抗干扰
过流:一组是测量 精度高
另一组是保护 精度低一点