一台压力变送器4-20ma的 怎么样与一台显示仪表 本地控制PLC 中控室控制PLC 接线 如果都串联 那有一个坏了

所有的控制都就不能用了一般在工厂控制时是怎么接线的望懂得指导一下... 所有的控制都就不能用了 一般在工厂控制时是怎么接线的 望懂得指导一下 展开
 我来答
93730830
2012-11-11 · TA获得超过454个赞
知道小有建树答主
回答量:474
采纳率:50%
帮助的人:261万
展开全部
可以采用以下方式:显示仪表提供压力变送器电源,在现实压力值的同时,输出压力值至本地控制PLC及中控室PLC。至于输出4~20mA值分别给本地与中控PLC,可以采用一分二分配器。这样一旦显示错误只要查PLC输入值是否正常,即可判断故障所在。
TZWCF2
2011-06-11 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:28.2万
展开全部
牵扯到内供电和外供电的问题,一般变送器为两线制,24VDC 供电。显示表和PLC单独带一台变送器的话,可选择24VDC供电,如果串联使用,必须数显表或者PLC一个设置24VDC供电,一个设置只接受4-20MA信号。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
WLSBAOSHANQUAN
2011-06-11
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你说的压力传感器是电流型的.可以直接与PLC的模似量输入模块连接就行.但程序要编好.
如果压力传感器又同与显示仪表相连的话,可以用串联方法.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
杰出又安逸的夜鹰7319
2011-06-14 · TA获得超过6万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.7万
采纳率:0%
帮助的人:3344万
展开全部
用 MHM-04B 将 单路 4-20mA信号转换为 双路4-20mA信号,再分别传输给另外两台设备。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fhqtawfn
2011-06-11 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:90
采纳率:0%
帮助的人:27.1万
展开全部
电流输入的和现场仪表相连,再用仪表的数据口和PLC相连接
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起