要做一个车间焊锡排烟的系统,十个工位抽风口,管道长度二十米左右,风机应该怎么选?

 我来答
countryroadl
2011-06-12
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:14.5万
展开全部
风量根据单个工位的风量与各工位同时使用系数确定;风压要通过计算确定,20几米的话,静压400pa以上基本就可以了;其它根据排风温度来确定普通型还是高温型
追问
谢谢回答,补充问题:各个工位同时使用的,排风温度普通,吸风口直径6厘米,主管道直径150,长20米左右,主管道到吸风口间软管直径6厘米,长度1.5米,要求要有明显的吸风,就是离吸风口20厘米内的烟能大部分吸掉,这样离心风机选多大的好呢
追答
吸风口直径6厘米,你要问清楚要不要吸入野风的?不需要的话,按各个工位的排烟量之和选,乘以1.1附加系数;静压你选到500pa足够了,普通的离心风机即可,80℃一下可长期运行