为什么用次暂态和暂态来分析计算短路电流

 我来答
百度网友0d648b8
高粉答主

2018-06-27 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3984
采纳率:100%
帮助的人:120万
展开全部

次暂态短路电流是短路电流周期分量在短路后第一个周期的有效值,用 I″表示。在无限大容量系统中,短路电流周期分量不衰减,即I″=IP ; 稳态短路电流有效值是短路电流非周期分量衰减完后的短路电流有效值,用I∞表示。

在无限大容量系统中,I∞=Ip。Xd是稳态电抗;X两撇是次暂态电抗;X一撇是暂态电抗;


稳态电抗(同步电抗)是同步机正常运行时与主磁通相关的电抗,稳态电流与稳态电抗相关。
暂态电抗:发电机对突然发生的短路电流所形成的电抗,因电枢中的磁通量不能突变,故由短路电流产生的电枢反应最初不存在,故Xd'小于Xd,一般用来计算短路电流和暂态稳定。

首先,你说的是发电机绕组的短路计算。


是这样。用(次)暂态电势和(次)暂态电抗来计算短路电流有以下几个要点。


(1)发电机各绕组为超导体,短路瞬间保持磁链不变。


(2)短路时各绕组为了保持自己磁链不变,会产生出感应电流。


(3)各绕组的感应电流会互相影响各自的磁链。


(4)为了始终保持磁链不变,各绕组电流会变得足够的大。


(5)考虑发电机阻尼绕组时用此暂态,不考虑时用暂态。


一定注意,这个过程的分析是基于磁链不变。只是将短路瞬间的与励磁绕组磁链成比例的一个量(由戴维宁定理求)记为此暂态电势,其物理意义不是电动势而是磁通链。

这是关键。而此暂态电抗也不是真正的电抗,其物理意义是电感(自感和互感)。之所以一者成为电势,一者成为电抗,是因为在标幺值下它们和磁链、电抗的数值相等,方便计算。

深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
绝缘的损坏和误操作等原因会导致电力系统的短路。当短路发生在主配电板的母线或干线上时,将会出现比正常电流大许多倍的短路电流,其所产生的机械应力和热效应会导致及其它电气设备的损坏,同时也会造成电网电压的大幅度降低,使用电设备受到影响,从而危及电... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
pwhu2011
推荐于2017-12-15 · TA获得超过268个赞
知道答主
回答量:51
采纳率:100%
帮助的人:63.9万
展开全部
这部分钢学过。请参阅《电力系统暂态分析》
首先,你说的应该是发电机绕组的短路计算
是这样。用(次)暂态电势和(次)暂态电抗来计算短路电流有以下几个要点
(1)发电机各绕组为超导体,短路瞬间保持磁链不变
(2)短路时各绕组为了保持自己磁链不变,会产生出感应电流
(3)各绕组的感应电流会互相影响各自的磁链
(4)为了始终保持磁链不变,各绕组电流会变得足够的大
(5)考虑发电机阻尼绕组时用此暂态,不考虑时用暂态
2018-03-20 · TA获得超过268个赞
知道答主
回答量:51
采纳率:100%
帮助的人:63.9万
展开全部
这部分钢学过。推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式