家中火线零线为什么多带电,但电器也可以用,灯也可以亮。
家中火线零线为什么多带电,但电器也可以用,灯也可以亮。用电笔测家外进电表两根进线全带电,如断零线电器应不可以用,为什么?请高用帮忙。...
家中火线零线为什么多带电,但电器也可以用,灯也可以亮。用电笔测家外进电表两根进线全带电,如断零线电器应不可以用,为什么?请高用帮忙。
展开
5个回答
展开全部
你说的这种情况应该是由于三相供电系统发生单相接地后使中性点发生位移,接地的这一相变成对地电压是零,而中性点引出线(零线)本应是接地的,可是也已经与接地断开了,所以零线的电压升至相电压(220v),也就是相当于零线与接地的这根相线正好功能现相反了,即零线变火线,火线变零线。如果是三相电机的话会由于缺相而启动不起来的,即便是运转中缺相也会发热严重,带载能力下降,电流表指示偏大等,要是的单相电机的话正好接的是单相接地的这根相线与零线,两线之间的电压还是220v,所以电机能够正常启动带载而不受影响。电灯同样的道理,也应该是取自这根接地的相线,只不过原来的零线变火线,火线变零线而已,电压也是220v,所以灯不但不会爆掉,反而能够正常点亮。要是上述设备取的相线不是接地的这根而是别的相线的话,那可就麻烦了,因为单相电机本身的额定电压是220v,接地后原本一零一火的接线变成了两根火线,也就是绕组上加的电压从相电压220v变成了线电压380v,电机绕组有可能会烧掉的。要是电灯也变成加380v电压时,应该瞬间亮度大增,然后灯丝会由于过压而迅速烧断。 变压器接地线要是有电的话应该是变压器接地线接地情况不好,存在有较大的接地电阻或者干脆已经断开了,同时还存在三相不平衡的现象而造成的。
追问
你好 你说是火线和零线反了 那为两根线全带电 不是我一家 这样 是一个村多这样
有一两年是这样了 我家冰箱老坏 那维修人说我家电有问题了 说电不搞好 下次不给修了
请帮详解
展开全部
用电笔测家外进电表两根进线全带电? 电器也可以用说明火线和零线的电不是来自同一根线 那是不是别人家也是这种情况. 可能是变压器处,没有可靠接地
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器处的零线接地线有问题或者总零线与变压器的N端接触不好,导致零线对地的电阻增大!各相负载不平衡时,零线就会对地有电压,况且居民用电三相根本就不会平衡的!等到总零线断了你们全村电器就烧的 差不多了!
追问
谢谢 那现在要怎么做呢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
零线跟地线断路
追问
我家没地线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-06-13
展开全部
讲故事
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?