LED PAR灯,用DMX512的三芯线缆连接控制,还需要放置电源线吗?普通的电源线就可以?

关于DMX512协议和驱动暂时不讨论,我只是想知道,实际使用时,LEDPAR灯的线路怎么连接?现在知道需要用DMX512信号线连接到灯控台,是否还需要电源线供电?还是DM... 关于DMX512协议和驱动暂时不讨论,我只是想知道,实际使用时,LED PAR灯的线路怎么连接?现在知道需要用DMX512信号线连接到灯控台,是否还需要电源线供电?还是DMX512线路直接供电?本人新手,太专业的可能看不懂,能简单明了些吗? 展开
 我来答
AGM0755
2011-06-17
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:8097
展开全部
一般DMX512解码控制的恒流电源设有:①供电电源输入线(分高压供电110V或者220v,低压供电AC/DC12V/24V/36V/48V等,常用的是DC12V和DC24V两种),②DMX512信号输入线(常用的是三条线,也有用五条线的,即大家常说的三线制,和五线制),③RGB三路恒流输出线(一般恒流电路采用共阳极的输出方式接灯珠,即一条公共正极线,R G B三路各一条独立的输出线,);暨每盏灯都需要接供电电源,控台输出的DMX512信号,经单独的信号线与灯具的信号线相联接,灯与灯之间的信号线一般采用并联的接法,(也有采用自动寻址方案的使用串联的接法)。
cabinet1013
2011-06-21 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:29
采纳率:0%
帮助的人:26.8万
展开全部
需要用电源供电给LED PAR灯, 因为DMX512线路只有提供控制信号, 并不含电力供给.

底下这个连结仅供参考
http://v.youku.com/v_show/id_XMjc4MDUxMDE2.html
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
QQ1351232340
2011-06-14
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
普通的电源线就可以. 至于要不要放置电源线 得看你的灯珠, 有一种三星的灯珠是不用接的了,直接可以用, 有些灯珠还要接电源线. 你可以试试.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xingyuanlight
2012-06-10 · TA获得超过130个赞
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:8万
展开全部
每台灯有一条交流220V电源线和一个信号输出端,一个信号输入端,.电源线的作用给LED PAR灯供电,就好比电视机插上电源,信号线的输入端连接在控制台或上一台灯的的输出端,颜色边变化效果取决于控制台,信号线好比带线的遥控器.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
pingguowanmei
2011-06-13 · TA获得超过175个赞
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:24.5万
展开全部
DMX512协议最先是由USITT(美国剧院技术协会)发展成为从控制台用标准数字接口控制调光器的方式。DMX512超越了模拟系统,但不能完全代替模拟系统。DMX512的简单性、可靠性(假如能够正确安装和使用的话!)以及灵活性使其迅速成为资金允许情况下选择的协议,除了调光器外,一系列不断增长的控制设备就是证据。DMX512仍然是科学上的一个新领域,具有在规则基础上产生的各种奇妙技术。

  DMX512控制器能够输出标准的DMX512控制信号,   能够级联多DMX灯具,可以配合LED DMX驱动组   成一个完整的DMX控制系统。   在大型的LED户外装饰工程中   由DMX512控制器和DMX驱动组成的控制系统得到广泛的应用   目前国内通常DMX512控制器内置3针XLR接口,这点很不好,国外都采用5针,这样可以跟音频连接线区分!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起