用试电笔测三相电有一相不亮,零线亮,用万用表量相电压都是220,线电压380,这是为什么呀,空调有的能用,

有的不能用。... 有的不能用。 展开
 我来答
网际瘟神
2011-06-13 · TA获得超过135个赞
知道答主
回答量:88
采纳率:0%
帮助的人:73万
展开全部
有一相接地了,就是不亮的那个。
零线没有可靠接地,所以零线带电,试电笔测试零线亮是正常的。
在这种情况下,三相负荷能用,单相负荷如果不是接在接地那一相上,有可能会出问题,因为你这两相的对地电压是380V(不是对零线,而是对保护地),比较危险。需要马上处理。
刘经理
2024-12-09 广告
有一相接地了,就是不亮的那个。 零线没有可靠接地,所以零线带电,试电笔测试零线亮是正常的。 在这种情况下,三相负荷能用,单相负荷如果不是接在接地那一相上,有可能会出问题,因为你这两相的对地电压是380v(不是对零线,而是对保护地),比较危险... 点击进入详情页
本回答由刘经理提供
frt生
2011-06-13 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:58
采纳率:0%
帮助的人:44.3万
展开全部
不可能的事,怎么会用表测电压正常,试电笔测没有反应。只可能是你用试电笔的时候没接触好有些线表面有氧化物所以在用试电笔时可以多试选择几个不同的点来测试。相电压跟线电压正常是不会出现这样的问题的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-06-28
展开全部
这种情况应该是单相接地,使地线电压上升,因为人在地上相当220V与零线形成电压所以零线会亮,不亮的那相应该接地相,通过切断下级电路找到漏电点,所有设备都能用,产生这种情况是因为地线接地没有做好,产生不了短路电流使空开跳闸,没有装漏电保护器,但是外壳带有220V电压小心点,只要不要摸到中性线就没事,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2011-06-13 · TA获得超过923个赞
知道小有建树答主
回答量:512
采纳率:100%
帮助的人:476万
展开全部
照这样看极有可能是一相线和零线对换了,
你只要用万用表将四线两两测量就可以绑定相零线了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友2e3ab4f62d
2011-06-13 · TA获得超过2132个赞
知道小有建树答主
回答量:1280
采纳率:0%
帮助的人:1310万
展开全部
这应该是有问题的,你测量的时候是不是接有负载? 零线理论上是没有电压的,即使有也只有几十V,不足以让电笔亮,如果接有负载,零线灯亮,那么负载开启了,而且不工作,这问题是在零线后面部分开路了。当然不亮的那一相也开路了。。。家用空调一般都是单相的。如果是220V就可以使用,当然需要考虑功率问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助