请教网络拓扑图:一座4层楼,总长度200米,这栋楼一共接入300台PC,请描述网络如何设计?用到什么设备? 50
请描述:1、网络拓扑图的架构,比方说用到什么技术,光纤?网线?是否每一层汇聚一次,然后在一楼机房进行核心交换?2、其中所用到的设备,数量?大概预算有多少?...
请描述:
1、网络拓扑图的架构,比方说用到什么技术,光纤?网线?是否每一层汇聚一次,然后在一楼机房进行核心交换?
2、其中所用到的设备,数量?大概预算有多少? 展开
1、网络拓扑图的架构,比方说用到什么技术,光纤?网线?是否每一层汇聚一次,然后在一楼机房进行核心交换?
2、其中所用到的设备,数量?大概预算有多少? 展开
1个回答
展开全部
1。200米长的楼,网线最长传输距离100米,那每层必须要有两个接入机房或接入点才行。 水平布线用网线即可,超五类,有钱就用6类。你的核心机房在一楼的话,那就敷设单模光纤到每层的接入机房吧。
基本上要一台三层核心交换机,推荐CISCO 4507R(记得买光口板和电口板),每个机房配置一台48口的二层交换机,共计需要8台48口的二层交换机,再买2台作为备件即可,还要买光模块。
2、预算根据你选择的品牌和型号不一样,可以去IT168上查报价。
基本上要一台三层核心交换机,推荐CISCO 4507R(记得买光口板和电口板),每个机房配置一台48口的二层交换机,共计需要8台48口的二层交换机,再买2台作为备件即可,还要买光模块。
2、预算根据你选择的品牌和型号不一样,可以去IT168上查报价。
追问
谢谢老大,如果用光纤连接核心交换机和其他八个2层交换机的话,那是不是CISCO4507R要有8个光纤入口?
H3C1324F是不是可以作为8台2层交换机的设备使用?
追答
1、CISCO4507R只是个外壳,你需要配置引擎板,光口板(这个买LC 光纤口的板子)、电口板各一快,这样才能满足你的需求。
2、预算多可以带光模块的二层交换机,如:H3C LS-3100-26TP-SI-H3,光模块要另外买,买单模的即可。
3、预算少可以买H3C1324F,这个交换机不能接光纤,需要配光电转换器。
注意:交换机数量需要符合你每层楼端口的数量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询