5个回答
2018-08-04 · 售后好师傅在线故障排除技术支持
聚信口碑网
首家免费在线维修家电平台网聚全国各个品牌售后好师傅供用户就近挑选咨询或联系上门维修,平台提供费用托管维修过程拍照专家审核,保障用户享受最优维修方案乱收费平台双倍赔。空调维修移机免费体验
向TA提问
关注
展开全部
一般有以下4种:
1.制冷系统堵
2.空调的连接管路有节流的地方
3.外机散热不好、或者内机不出风
4.氟加的太多
1.制冷系统堵
2.空调的连接管路有节流的地方
3.外机散热不好、或者内机不出风
4.氟加的太多
展开全部
高压保护停机了 是 9个压力 室外脏 风机 风量不足 都会 保护 停机 压力到了0.9
追问
把制冷剂都放掉啦,加一点制冷剂,压力马上升到9个压力,不知怎么回事,谢谢,请指教
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
什么制冷剂?现在天气高压高很正常!高压可能要到19~20kg了!压力0.9是高压还是低压,低压0.9说明压缩机没有吸气,或吸气能力很差,或者某个位置堵塞!
追问
R22
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
放压直至0.5左右,放一会关阀门看下压力,到0.5就差不多了,压力大了没用的,也会不制冷的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-06-13
展开全部
三楼说的比较正确!你什么制冷剂没提?
0.9 是啥?bar ? 高压?低压?
啥也不清楚,回答个啥?晕死
0.9 是啥?bar ? 高压?低压?
啥也不清楚,回答个啥?晕死
追问
就是加氟利昂的表显示压力0.9MP
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询