PLC的模拟量输入输出是什么意思具体些谢谢
PLC的模拟量输入输出的意思如下:
PLC模拟量模块又分为模拟量输入模块与模拟量输出模块。
1、 PLC模拟量输入模块
模拟量输入模块又称A/D模块,将现场由传感器检测而产生的连续的模拟量信号转换成PLC的CPU可以接收的数字量,一般多为12位二进制数,数字量位数越多的模块,分辨率就越高。
2、 PLC模拟量输出模块
模拟量输出模块又称为D/A模块,把PLC的CPU送往模拟量输出模块的数字量转换成外部设备可以接收的模拟量(电压或电流)。模拟量输出模块所接收的数字信号一般多为12位二进制数,数字量位数越多的模块,分辨率就越高。
拓展资料
PLC输入端和输出端的接线方法:
一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。PLC输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出。PLC使用过程中,输入端和输出端正确的接线是非常重要,接线正确是PLC工作的前提。
一、输入端口常见的接线类型和对象:
PLC输入端口一般是输入:
1、开关量信号:
举个简单的例子更加容易说清楚:
按钮或者接近开关的接线所示:PLC开关量接线,一头接入PLC的输入端(X0,X1,X2等),另一头并在一起接入PLC公共端口(COM端)。
2、模拟量信号:
一般为各种类型的传感器,例如:压力变送器,液位变送器,远传压力表,热电偶和热电阻等等信号。
模拟量信号采集设备不同,设备线制(二线制或者三线制)不同,接线方法也会稍有不同。如图所示:
二、输出端口接线。
PLC输出端口接线一般可以分为以下三种情况:
1、继电器输出。
2、晶体管输出。
3、晶闸管输出。
PLC输出方式不同,输出负载所接的电源类型也不同。如图所示:这是PLC输入端和输出端的基本接线,属于PLC基本知识。
三、PLC接线过程中的三点常识:
1、PLC电源电路。
PLC控制系统的电源除了交流电源外,还包括PLC直流电源,一般而言,PLC交流电源可以由市电直接供应,而输入设备(开关,传感器等)的直流电源和输出设备(继电器)的直流电源等,最好采取独立的直流电源供电。大部分的PLC自带24V直流电源,只有当输入设备或者输出设备所需电流不是很大的情况下,才能使用PLC自带直流电源。
2、PLC输入口和输出口的电流定额。
PLC自带的输入口电源一般为DC24v,输入口每一个点的电流定额在5mA-7mA之间,这个电流是输入口短接时产生的最大电流,当输入口有一定的负载时,其流过的电流会相应减少。PLC输入信号传递所需的最小电流一般为2mA,为了保证最小的有效信号输入电流,输入端口所接设备的总阻抗一般要小于2K欧。
也就是说当输入端口的传感器功率较大时候,需要接单独的外部电源。
3、PLC输出端口一般所能通过的最大电流随PLC机型的不同而不同,大部分在1A~2A之间,当负载的电流大于PLC的端口额定电流的最大值时,一般需要增加中间继电器才能连接外部接触器或者是其他设备。
PLC正确接线是PLC有效运行的前提,也是PLC的基本技能,熟练的掌握PLC的接线常识是十分有必要的。
1.我们现场用的模拟量仪表,是将压力、液位、温度等信号转化为 1-5V,4-20mA(也有别的信号的,如0-10V,0-5V等)然后交给PLC进行处理的。
2.PLC是不知道具体电压或者电流信号的大小的。
所以,我们要用一个数字来表示它的大小,然后告诉PLC,PLC才能知道输入的电压、电流信号具体有多大。
举个例子来说,我们现在测到温度是20度(量程0-50度,输出范围是1-5V),此时温度传感器产生的电压值是 (5-1)*20/50=1.6V(仪表特性必须是线性的才可以这么算)。PLC的模拟量输入模块收到1.6V的输入后,会将其转变成一个数字量。例如,我们用的模拟量输入模块的分辨率是 0-4000对应1-5V的。那么,1.6V 就应该对应 (4000-0)/(5-1)*1.6=1600。就是说,PLC在读到模拟量输入模块给它的数字1600之后它就能知道,从温度传感器感应到的温度是20度。
在上面例子中,传感器的量程和输出范围是由传感器来决定的。而模拟量输入模块的分辨率是由模拟量模块决定的。模拟量输出模块的作用刚好和输入模块相反,它是将数字信息转化成 1-5V、4-20mA时用的。
另外,数模转换的方法有好多种类,可以在百度里搜索相关资料看看。
个人见解,希望对你有用。
PLC模拟量输入用AI表示,输出用AO表示,数字量怎么表示?