如图为供电设向居民楼输电的示意图。(一)如果供电设备的输出电压为220V,在夏季晚上7:00-9:00的用电高峰期,某用户标有“220V40W’””的灯泡发光比平时暗,经... 如图为供电设向居民楼输电的示意图。(一)如果供电设备的输出电压为220V,在夏季晚上7:00-9:00的用电高峰期,某用户标有“220V 40W’””的灯泡发光比平时暗,经检测发现灯泡两端的实际电压只有198V。不考虑灯泡电阻的变化。求:(l)输电线上损失的电压;(2)灯泡的实际功率。 (二)若居民楼用户用电器两端的实际电压必须保证为220V,当居民楼内用户用电器消耗的总功率为22kw时,求:(1)通过输电线的电流是多大?(2)若输电线的总电阻力0.2Ω,则供电设备的输出电压为多大?(3)输电线上损失的电功率为多大? 展开
ls5799
2011-06-14 · TA获得超过2853个赞
知道小有建树答主
回答量:895
采纳率:0%
帮助的人:1139万
展开全部
损失的电压=220-198=22V (10%)
灯泡的实际功率=U1^2/U2^2*40=198^2/220^=32.4W
电线的电流是多大=22000/220=100A
出电压为多大=220+100*0.2=240V
输电线上损失的电功率=100*100*0.2=2000W
1问问2文文
2011-06-14 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:66
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
(一)
(1)220-198=22V 损失的电压为22V

(2)要算实际功率就要知道实际电压和电流,用I=U/R得出实际电压为198V 实际电流为0.16多一点再用,P=UI 实际功率为32.4W

(二)
(1)用P=UI=220000W/220V=100A

(2)输出的电压是用电器的电压+电线的电压 就是220V+(0.2Ω×100A)=240V

(3)输电线上损失的电功率就是电线的电功率,用P=UI=20V×100A=2000W 输电线上损失的电功率为2000W
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
LwenxiongV罗姗
2011-06-14 · TA获得超过1.2万个赞
知道小有建树答主
回答量:900
采纳率:100%
帮助的人:519万
展开全部
1、输电线上损失的电压
U线=U-UL=220V-198V=22V

2、灯泡的电阻
RL=U额^2/P额=(220V)^2/40W=1210Ω
灯泡的实际功率
PL=UL^2/RL=(198V)^2/1210Ω=32.4W
二、
1,输电线的电流
I总=P用/U用=22000W/220V=100A
2、输电线上损失的电压
U线=I总R线=100A×0.2Ω=20V
供电电压
U供=U线+U用=20V+220V=240V
3、输电线损失的功率
P损=U线I总=20V×100A=2000W
谢谢。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起