为什么TN-S供电系统不能一部分设备做保护接零而另一部分设备做保护接地

 我来答
满意请采纳哟
2015-11-09 · 知道合伙人教育行家
满意请采纳哟
知道合伙人教育行家
采纳数:30594 获赞数:373509
2010年本科毕业于安徽工业大学高分子材料与工程专业,并取得工科学士学位证书。

向TA提问 私信TA
展开全部
规范是这么规定的。系统只能采用一种保护形式。TN-S系统采用的是保护接零,如设备再保护接地,当人员发生单相触电时,因保护接地分流短路电流,使保护接零回路达不到短路保护电流值,造成保护装置不能切断电源。
规定如下:
1. 在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
2当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。  
采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。
浒大水

2011-06-15 · TA获得超过6270个赞
知道大有可为答主
回答量:9537
采纳率:70%
帮助的人:920万
展开全部
TN-S供电系统中,如果一部分设备做保护接零,而另一部分设备做保护接地,那么,设备做保护接地部分的单相用电设备的零线电流就要流向设备做保护接零的部分,这部分的设备外壳就零线的回路电流流过,总漏电开关,经常动作。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1287631042
2011-06-15 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:1591
采纳率:100%
帮助的人:507万
展开全部

你的问题有点模糊,TN-S系统就是三相五线制,TN-C-S系统是部分三相五线制,请看下图:

追问
是指在TN-S三相五线制供电系统中,从一级电箱至二级电箱再至三级电箱,在所有三级电箱中使用的用电设备的接地保护系统中,为什么不能一部分设备接保护零线,而另一部分设备接地线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)