电机正反转电路图详解
按下SB2。KMI,KM2什么动作?如果同时接通左侧KM1,KM2是不是也同时接通?那不是短路了吗?另外,右上角FR开关什么用处?
小弟初学,希望高手们赐教!!!
按下SB2时KM1自锁,在下边KM2如果不通就形不成回路了。 展开
2015-10-28 · 知道合伙人教育行家
如上图所示三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的电气原理图,为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。当接触器KM1得电动作时,串在反转控制电路中的KM1的常闭触头分断,切断了反转控制电路,保证了KM1主触头闭合时,KM2的主触头不能闭合。同样,当接触器KM2得电动作时, KM2的常闭触头分断,切断了正转控制电路,可靠地避免了两相电源短路事故的发生。
联锁(或互锁):在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作的作用叫联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭触头称为联锁触头(或互锁触头)。
三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的优点:工作安全可靠。
缺点:操作不便。因电动机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于接触器的联锁作用,不能实现反转。为克服此线路的不足,可采用按钮联锁或按钮和接触器双重联锁的正反转控制线路。
电机正反转电路图:
主要电气元件:按钮开关3个,接触器2个,热过载1个,最好加3个熔断器为保护3条火线用。
在梯形图中,将Y0和Y1的常闭触点分别与对方的线圈串联,可以保证它们不会同时为ON,因此KM1和KM2的线圈不会同时通电,这种安全措施在继电器电路中称为“互锁”。除此之外,为了方便操作和保证Y0和Y1不会同时为ON,在梯形图中还设置了“按钮联锁”,即将反转起动按钮X1的常闭触点与控制正转的Y0的线圈串联,将正转起动按钮X0的常闭触点与控制反转的Y1的线圈串联。设Y0为ON,电动机正转,这时如果想改为反转运行,可以不按停止按钮SB1,直接按反转起动按钮SB3,X1变为ON,它的常闭触点断开,使Y0线圈“失电”,同时X1的常开触点接通,使Y1的线圈“得电”,电机由正转变为反转。
谢谢大哥赐教 按下SB2是KM1自锁,在下边KM2如果不通就形不成回路了。
还有就是上边的KM1或者KM2相同的名称指的是同一元件吗?
按SB2时,SB1和SB2下面的KM2是常闭的,KM1电磁圈动作,SB2右边的KM1闭合,SB3下面的KM1断开(防止两个接触器同时闭合而短路),这所有动作形成回路,电机动作,反转时原理相同