断开开关:用试电笔测,开关处火线亮,零线不亮,灯泡处两根线都亮。
断开开关:用试电笔测,开关处火线亮,零线不亮,灯泡处两根线都亮。闭合开关,开关处,灯泡处,两根线都不亮是何处的什么故障?谢谢...
断开开关:用试电笔测,开关处火线亮,零线不亮,灯泡处两根线都亮。闭合开关,开关处,灯泡处,两根线都不亮是何处的什么故障? 谢谢
展开
6个回答
展开全部
故障是开关和灯泡并联了
正常情况下,开关要接在火线上,无论用测电笔接触那个孔都该发光,而现在测电笔接触了一个孔不发光,那只能说明开关将火线和零线连起来了
一旦闭合开关,那就········
正常情况下,开关要接在火线上,无论用测电笔接触那个孔都该发光,而现在测电笔接触了一个孔不发光,那只能说明开关将火线和零线连起来了
一旦闭合开关,那就········
展开全部
这个问题就是,零线进开关了,你在电箱内把火、零两根线位置换一下就好了。是电工接错了。( 断开开关:用试电笔测,开关处火线亮是你误会了那不是火线那是灯的回路线)
追问
开关的零线和火线交换一下吗?
追答
是总开关上的零线和火线交换一下(电箱内)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
“断开开关:用试电笔测,开关处火线亮,零线不亮,灯泡处两根线都亮”
开关只能控制一条线,那断开开关时,你在开关处还有火线和零线之分!?
我的理解是断开开关时,你测接在开关上的两个线头,结果一个线头亮,另一个线头不亮,可以判断开关接在零线上了(应该接在火线上)和灯相连的这个线头是亮的,另一个线头(零线端)不亮。
“闭合开关,开关处,灯泡处,两根线都不亮是何处的什么故障? 谢谢”表述不清“两根线都不亮”是哪两根线?
闭合开关时,灯亮了没有呀!你没说。我无法回答!
1.断开开关后灯泡处的两根线都亮是不是说明了相线没有过开关的控制呢?还是所测的为感应电?建议使用万用表的电压档来测量。
2.闭合开关后,灯泡的两端都不亮,更搞不明白你是怎么测量的了。
2.闭合开关后,灯泡的两端都不亮,更搞不明白你是怎么测量的了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你好、您的开关是接触不良。需要调整、望采纳。