RS232中用来转换电平的芯片有哪些(不要用MAX232),又或者用什么来实现串行通信,最好有个参考图,带解4

 我来答
datouoo7
2011-06-19
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:15.9万
展开全部
RS-232 的接口电气:微机接口及内部电路是采用TTL 和CMOS 型电路。这些电路都
不能直接与RS-232 相连,中间必须要进行电平转换,常用的转换芯片有MC1488、MC1489、
MAX232 等。MC1488、MC1489 需接±12V 的电源,其中MC1488 用在通讯设备的发送端,
MC1489 用在通讯设备的接收端。MAX232 是单5V 供电。片内集成有升压电路产生±12V
的电压,使用时片外需匹配相应的电容。
websmy
2011-06-27
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:6.9万
展开全部
RS232、RS422、RS485区别
  RS232,RS422,RS485是电气标准,主要区别就是逻辑如何表示。   RS232使用12V,0,-12V电压来表示逻辑,(-12V表示逻辑1,12V表示逻辑0),全双工,最少3条通信线(RX,TX,GND),因为使用绝对电压表示逻辑,由于干扰,导线电阻等原因,通讯距离不远,低速时几十米也是可以的。   RS422,在RS232后推出,使用TTL差动电平表示逻辑,就是两根的电压差表示逻辑,RS422定义为全双工的,所以最少要4根通信线(一般额外地多一根地线),一个驱动器可以驱动最多10个接收器(即接收器为1/10单位负载),通讯距离与通讯速率有关系,一般距离短时可以使用高速率进行通信,速率低时可以进行较远距离通信,一般可达数百上千米。   RS485,在RS422后推出,绝大部分继承了422,主要的差别是RS485可以是半双工的,而且一个驱动器的驱动能力至少可以驱动32个接收器(即接收器为1/32单位负载),当使用阻抗更高的接收器时可以驱动更多的接收器。所以现在大多数全双工485驱动/接收器对都是标:RS422/485的,因为全双工RS485的驱动/接收器对一定可以用在RS422网络。