急请教如何加装交流接触器来控制变频器控制的电机的起停

因这台设备原有自动控制功能,因失效,我想改成用交流接触器来控制,有一行程开关,不知能不能装在变频器输出端,如果不能怎样改?谢谢越详细越好如果经常启停对变频器有影响吗?像这... 因这台设备原有自动控制功能,因失效,我想改成用交流接触器来控制,有一行程开关,不知能不能装在变频器输出端,如果不能怎样改?谢谢越详细越好
如果经常启停对变频器有影响吗?像这样直接关断变频器上的电源对变频器有影响吗?
展开
 我来答
njibdwxek
推荐于2016-06-30 · TA获得超过4572个赞
知道答主
回答量:916
采纳率:100%
帮助的人:40.2万
展开全部

当然加装接触器好.如果没有接触器,机器停下来的时候变频器主电源一直通电.对变频器不好.
加装一个手动控制就可以了.用一个启动按钮和停止按钮就解决了.和电动机的启保停电路一样,只是接触器的输出端接变频器的主电源进入端R.S.T。

  • 交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。

  •  定绝缘电压690V,在AC-3使用类别下,额定工作电压380V、额定工作电流至620A的电力系统中,供远距离接通和分断电路及频繁地起动和控制交流电动机。并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。

  • 不同型号的适用范围:

  • 1、CDC1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至660V,额定工作电流至 370A的电力系统中接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。 产品符合GB 14048.4和IEC 60947-4-1等标准。

  • 2、CDC3-9~110交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压最高至660V、在AC-3使用类别下额定工作电压为380V、额定工作电流至110A的电力系统中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护操作(运行)可能发生过载的电路。 符合标准:GB 14048.4、IEC 60947-4-1。

  • 3、CJX1系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz)、额定工作电压至1000V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至475A的电路中,供远距离接通和分断电路或频繁起动和控制交流电动机,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器,以保护可能发生过载的电路。 产品符合GB14048.4和IEC60947-4-1等标准。

  • 4、CDC7系列交流接触器使用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压380V时?额定工作电流至95A的电力系统中,供远距离接通和分断电路、频繁地起动和控制交流电动机之用。并可与CDR7或其他适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护可能发生过载或断相的电路。 符合标准:GB 14048.4 IEC 60947-4-1 。

  • 5、CJX2系列交流接触器主要用于交流50Hz或60Hz、额电气符号 (2张)

  • 6、CJX5系列交流接触器适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至660V,额定工作电流至100A的电力线路中,用作远距离接通及分断电路和频繁起动及控制交流电动机。

浒大水

2011-06-19 · TA获得超过6268个赞
知道大有可为答主
回答量:9537
采纳率:70%
帮助的人:883万
展开全部
变频器的外部控制的设置检查修改好了,就可以用了,为什么一定要想到加装交流接触器呢?虽然可以,但是,也要看是什么型号和功能的变频器,不是任何变频器多可以在输出回路中加装断开点。还是修复为主。需要学习的话可以的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鲁庄
2011-06-20 · TA获得超过4640个赞
知道大有可为答主
回答量:3023
采纳率:88%
帮助的人:1695万
展开全部
绝对不能在变频器输出端加装开关,变频器有完整的控制端子,如:正传,反转,多功能端子,可频繁启动。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-06-19
展开全部
可以这样用,但很容易引起变频器过流,切换时间需要控制好
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
又一汪清泉
推荐于2016-12-02 · TA获得超过2354个赞
知道小有建树答主
回答量:2217
采纳率:25%
帮助的人:1101万
展开全部
当然加装接触器好呀.如果没有接触器,机器停下来的时候变频器主电源一直通电.对变频器不好.
加装一个手动控制就可以了.用一个启动按钮和停止按钮就解决了.和电动机的启保停电路一样,只是接触器的输出端接变频器的主电源进入端R.S.T
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询