两台PLC与组态王以太网通讯怎么连接

我准备两台西门子200与上位机通过以太网协议通讯,是不是需要准备个路由器?路由器怎么设置?我个人使用单台PLC与组态王通讯没有问题,望高手指点... 我准备两台西门子200与上位机通过以太网协议通讯,是不是需要准备个路由器?路由器怎么设置?我个人使用单台PLC与组态王通讯没有问题,望高手指点 展开
 我来答
12917736427c66b6
推荐于2017-09-07 · TA获得超过4.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:7541
采纳率:83%
帮助的人:615万
展开全部
1、准备个路由,小HUB也可以。如果时效要求高的话加个小交换机。
2、路由不需要设置,直接把网线头插进去就可以了,PLC要设施IP地址,和组态王要在同一个网段并设置网关等。

3、以太网上的数据是以一种差分的形式传递的.处理器无法识读.所以需要以太网通讯模块,将网络线上的信号转换为CPU能够识别的0和1这样的数据.
同时有些以太网通讯模块也按照TCP/IP协议,将网络上传递的数据进行转换.
马未央
推荐于2017-09-27 · TA获得超过1477个赞
知道小有建树答主
回答量:1160
采纳率:50%
帮助的人:441万
展开全部
是要准备个路由,小HUB也可以,如果时效要求高的话加个小交换机。路由不需要设置,直接把网线头插进去就可以了,PLC要设施IP地址,和组态王要在同一个网段并设置网关等。要压直通线。估计你原先直通是交叉线。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1035496592
2012-03-05
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:11.6万
展开全部

有的需要路由器有的则不需要,看什么情况了

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-06-20
展开全部
不是用路由,应该要用网关,找MODBUS TCP之类的模块
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式