
请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决?
请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决,越简单越好,我现在有个0-10V电压经过150米的导线后就只有0-8V了...
请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决,越简单越好,我现在有个0-10V电压经过150米的导线后就只有0-8V了
展开
3个回答
展开全部
用电压型模拟信号,衰减不可避免(理论上,后级设备的输入阻抗无穷大时可以),而且容易受干扰。通过以下方法,可以减少信号损失,但不能消除。
1、减小信号源的输出阻抗。
2、加粗传输线线径,减小线路电阻。
3、提高后级设备的输入阻抗。
模拟信号传输最好采用4-20mA电流传输,国家和国际标准推荐过程控制信号传输使用直流4-20mA。
1、减小信号源的输出阻抗。
2、加粗传输线线径,减小线路电阻。
3、提高后级设备的输入阻抗。
模拟信号传输最好采用4-20mA电流传输,国家和国际标准推荐过程控制信号传输使用直流4-20mA。
展开全部
你好,个人认为损失是不可避免的,信号在拾取后你是否设计了信号拾取电路,将8V降低到3V或者5,在送入后极放大电路,在解码,或者模拟成音频就不会失效了,不要直接拾取型号就使用,这样质量太差,解码也恒困难,得不到纹波比较干净的信号噪点非常大,表现在音频噪声,信号失真
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
安装一个信号放大器,不就可以了!
追问
还有其他的方法吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询