展开全部
1. 确定所需UPS的容量: 计算所有的负载总和 W=W1+W2+……+Wn 单位:瓦 UPS的容量VA≥(W÷0.8)(UPS功率因数并考虑UPS的抗冲击能力及扩容需要)
2. 确定所需UPS的类型: 根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形确定是选择在线式、在线互动式、后备式以及正弦波、方波等类型。 在线式UPS的输出稳定度、瞬间响应能力比另外两种强,对非线性负载及感性负载的适应能力也较强。对一些较精密的设备、较重要的设备及高端服务器等建议采用在线式UPS。
在一些市电波动范围比较大的地区,避免使用互动式和后备式。 如果要使用发电机配短延时UPS,推荐用在线式UPS,因为普通发电机的电压及频率的稳定性较差,用互动式及后备式可能导致工作不正常。
3. 确定所需电池后备时间: 根据掉电后,设备所需的工作时间而定。往往长延时机型所用的电池其成本可能超过UPS主机本身。由于电池的高价值,建议选择品质较好的品牌,这对UPS系统的可靠性很关键。
4. 附加功能: 为了提高系统的可靠性,建议采用UPS热备份系统,可以考虑串联热备份或并联热备份。小容量的UPS(1~2KVA)还可以选用冗余开关。 可以选用远程监控面板,实现在远端监视和控制UPS的工作。 可以选用监控软件,实现计算机和UPS之间的智能化管理。 可以选用网络适配器,实现UPS的网络化管理(基于SNMP)。 在某些多雨多雷地区,可以配用防雷器。
5. 售后服务: 由于UPS较重,而且大容量机型接线较复杂,需要上门维护,所以要选择售后服务质量较好的供货商。可以从信誉度、技术实力、服务机构、维修备件等多方面进行考察,并建议选择就近的UPS供应商。
6. 品牌厂家的选择 在市场上约有上百个品牌,有些是1年保修、2年保修、3年保修甚至有厂家称5年质保,在选择品牌时要了解厂家保修时限及方式。
参考资料:江苏柏克 http://www.jsbaykee.com
推荐于2016-02-12 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
只有当供电方案确定后,才能进行UPS选型,否则无从下手。
UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。
使用UPS供电,可以有多种供电形式,选型时应根据需要选择相应的型号(类型)。
首先必须确定供电容量,即为多少功率的设备提供多长时间的电力。
若果单机供电,可容量选择相应的电池组和主机。单机供电可分为热备式供电和在线供电,前者正常用市电,停电时用UPS;后者直接用UPS,UPS故障时用市电。单机供电还可分单组电池和双组电池,前者在电池维护期间备用供电的能力会下降,后者最多下降一半;电池维护有自动进行和手动维护之分。
多机供电有互备,和N用M备(N、M为数字)。多机供电时会牵涉到UPS并联使用的问题。由于UPS并联时各机的电源相位必须一致,对于这一点各家策略有所不同,常见的是以某一台的时钟或者市电为准进行同步,但当“指挥机”或市电故障时,指挥权的转移技术、操作(设置)方式,不同产品间有很大差异;另一种方案是UPS有识别“外电”(市电或其它UPS)相位的功能,但采样方案对系统可靠性影响较大。
上面所说的各种功能实现,可以要求UPS具有相应“智能”,也有相当部分可以通过厂家的售后服务或者自行以人工方式实现。只用对使用要求有一个全面评估才能确定需要选用的UPS型号。
首先看使用环境,决定用工业级还是商业机。工业机适应工况企业环境的能力强些,更稳定,价钱更高。商业机适应电信,金融场合。
再根据负载情况决定是选3进单出还是单进单出。
还有功率,一般ups带载30——60%比较合理。如果强调稳定性,还可以考虑并机。
再就是看后备时间,决定选择的电池串数或安时数。一般电池串数不要超过3组。
还有别的问题,可以问我。随时欢迎。
再根据负载情况决定是选3进单出还是单进单出。
还有功率,一般ups带载30——60%比较合理。如果强调稳定性,还可以考虑并机。
再就是看后备时间,决定选择的电池串数或安时数。一般电池串数不要超过3组。
还有别的问题,可以问我。随时欢迎。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
选型号的话,首先,你得确定您的设备的功率和负载,再去选择合适你设备的UPS。然后你要确定你是需要后备式的,还是在线式的;其次是搞清楚你是要长延时的,还是一般延时的。一般延时的都是10分钟到20分钟之间。长延时的就是从半个小时到8个小时不等。
比方,你是个人电脑,那一般使用后备式的比较多了,如果是中小企业的设备,IT机房,服务器,那就选择在线式,而在线式一般对于延时的时长也是比较高的。
如果需要,建议可以到淘宝商城的【菱冠数码专营店】咨询选购!!
比方,你是个人电脑,那一般使用后备式的比较多了,如果是中小企业的设备,IT机房,服务器,那就选择在线式,而在线式一般对于延时的时长也是比较高的。
如果需要,建议可以到淘宝商城的【菱冠数码专营店】咨询选购!!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
UPS电源的型号选择是看负载的。就是你用多大的负载,就要买相应的UPS。UPS的延时时间,主要根据电池。电池配的越大越多,延时时间相应越长。小功率的推荐山特,大功率的推荐伊顿(就是爱克赛)、爱默生、APC等。可以着重这几个牌子咨询下