后张法孔道灌浆有何作用?对灌浆材料有何要求?如何设置灌浆孔和泌水孔? 5
1、后张法孔道灌浆的作用:保护预应力钢筋、使预应力筋与混凝土有效粘结。
2、灌浆材料的要求:
(1)孔道灌浆采用普通硅酸盐水泥和水拌制。水泥的质量应符合《通用硅酸盐水泥》(GB 175)的规定。
(2)灌浆用水泥砂浆的水灰比一般不大于0.4;搅拌后泌水率不宜大于1%,泌水应能在24h内全部重新被水泥浆吸收;自由膨胀率不应大于10%。
(3)水泥浆中宜掺入高性能外加剂。严禁掺人各种含氯盐或对预应力筋有腐蚀作用的外加剂。掺入外加剂后,水泥浆的水灰比可降为0.35~0.38。
(4)水泥浆的可灌性以流动度控制:采用流淌法测定时直径不应小于150mm,采用流锥法测定时应为12~18s。
(5)水泥浆应采用机械搅拌,应确保灌浆材料搅拌均匀。灌浆过程中应不断搅拌,以防泌水沉淀。水泥浆停留时间过长发生沉淀离析时,应进行二次灌浆。
3、灌浆孔可设置在锚垫板上或利用灌浆板管引至构件外,其间距对抽芯成型孔道不宜大于12m,孔径应能保证浆液畅通,不宜小于20mm;曲线的波峰部位设排气兼泌水管,必要时可在最低点设置排水孔,泌水管伸出构件顶面的高度不宜小于0.5m。
扩展资料
留设方法:预埋波纹管留孔,钢管抽芯法,胶管抽芯法。作用:一是保护预应力筋,防止锈蚀;二是使预应力筋与构件混凝土能有效的粘结,以控制超载时裂缝的间距与宽度并减轻梁端锚具的负荷状况。
操作要点:灌浆前应全面检查构件孔道及灌浆孔、泌水孔、排气孔是否畅通,灌浆工作应缓慢均匀的进行,不得中断,并应排气通顺,在出浆口出浆并封闭排气孔后,宜再继续加0.5~0.7N/mm2,稳压2min, 再封闭灌浆孔。
参考资料来源:百度百科-孔道灌浆
2024-07-12 广告
12.11.1预应力筋张拉后,孔道应尽早压浆。
12.11.2孔道压浆宜采用水泥浆,所用材料应符合下列要求:
1水泥
宜采用硅酸盐水泥或普通水泥。采用矿渣水泥时,应加强检验,防止材性不稳定。水泥的强度等级不宜低于42.5。水泥不得含有任何团块。
2水
应不含有对预应力筋或水泥有害的成分,每升水不得含500mg以上的氯化物离子或任何一种其他有机物。可采用清洁的饮用水。
3外加剂
宜采用具有低含水量、流动性好、最小渗出及膨胀性等特性的外加剂,它们应不得含有对预应力筋或水泥有害的化学物质。外加剂的用量应通过试验确定。
12.11.3水泥浆的强度应符合设计规定,设计无具体规定时,应不低于30MPa。对截面较大的孔道,水泥浆中可掺人适量的细砂。水泥浆的技术条件应符合下列规定:
1水灰比宜为0.40~0.45,掺人适量减水剂时,水灰比可减小到0.35。
2水泥浆的泌水率最大不得超过3%,拌和后3h泌水率宜控制在2%,泌水应在24h内重新全部被浆吸回。
3通过试验后,水泥浆中可掺人适量膨胀剂,但其自由膨胀率应小于10%。泌水率和膨胀率的试验方法见附录G-10。
4水泥浆稠度宜控制在14~18s之间,稠度的试验方法见附录G-11。
12.11.4孔道的准备
压浆前,应对孔道进行清洁处理。对抽芯成型的混凝土空心孔道应冲洗干净并使孔壁完全湿润;金属管道必要时亦应冲洗以清除有害材料;对孔道内可能发生的油污等,可采用已知对预应力筋和管道无腐蚀作用的中性洗涤剂或皂液,用水稀释后进行冲洗。冲洗后,应使用不含油的压缩空气将孔道内的所有积水吹出。
12.11.5水泥浆自拌制至压人孔道的延续时间,视气温情况而定,一般在30~45min范围内。水泥浆在使用前和压注过程中应连续搅拌。对于因延迟使用所致的流动度降低的水泥浆,不得通过加水来增加其流动度。
12.11.6压浆时,对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入,由最高点的排气孔排气和泌水。压浆顺序宜先压注下层孔道。
12.11.7压浆应缓慢、均匀地进行,不得中断,并应将所有最高点的排气孔依次一一放开和关闭,使孔道内排气通畅。较集中和邻近的孔道,宜尽量先连续压浆完成,不能连续压浆时,后压浆的孔道应在压浆前用压力水冲洗通畅。
12.11.8对掺加外加剂泌水率较小的水泥浆,通过试验证明能达到孔道内饱满时,可采用一次压浆的方法;不掺外加剂的水泥浆,可采用二次压浆法,两次压浆的间隔时间宜为30~45min。
12.11.9压浆应使用活塞式压浆泵,不得使用压缩空气。压浆的最大压力宜为0.5~0.7MPa;当孔道较长或采用一次压浆时,最大压力宜为1.0MPa。梁体竖向预应力筋孔道的压浆最大压力可控制在0.3~0.4MPa。压浆应达到孔道另一端饱满和出浆,并应达到排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。为保证管道中充满灰浆,关闭出浆口后,应保持不小于0.5MPa的一个稳压期,该稳压期不宜少于2min。
12.11.10压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于50℃,否则应采取保温措施。当气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。
12.11.11压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时处理和纠正。压浆时,每一工作班应留取不少于3组的70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件,标准养护28d,检查其抗压强度,作为评定水泥浆质量的依据。
12.11.12对需封锚的锚具,压浆后应先将其周围冲洗干净并对梁端混凝土凿毛,然后设置钢筋网浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度应符合设计规定,一般不宜低于构件混凝土强度等级值的80%。必须严格控制封锚后的梁体长度。长期外露的锚具,应采取防锈措施。
12.11.13对后张预制构件,在管道压浆前不得安装就位,在压浆强度达到设计要求后方可移运和吊装。
12.11.14孔道压浆应填写施工记录。