为什么电力变压器的高压绕组常在低压绕组的外面?

 我来答
安庆地痞
推荐于2017-10-04 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17189
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
因为低压侧的电压低,要求的绝缘距离小,放在里面可以减小与铁芯间的距离,这样就可以减小变压器的体积,降低成本。同时,高压侧一般带分接引出头,放在外面操作方便也更安全。
英诺科技
2023-06-13 广告
您好! 你所说的高低压绕组的排列方式不应该是电力变压器。 在电力的问题分类里提出,应该是指10kV及以上电压等级的变压器。变压器绕组的排列问题是个很大的题目。 变压器绕组的排列首先是明确结构形式,其次是绕组与地电位(铁芯)和绕组间的绝缘,功... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
匿名用户
2013-08-15
展开全部
为什么变压器的低压绕组在里面,而高压绕组在外面?
这主要是从绝缘方面考虑的,因为变压器的铁心是接地的,低压绕组靠近铁芯,容易满足绝缘要求。若将高压绕组靠近铁芯,由于高压绕组的电压很高,要达到绝缘要求就需要很多的绝缘材料和较大的绝缘距离,既增加了绕组的体积,也浪费了绝缘材料。另外,把高压绕组安置在外面也便于引出到分接开关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
创作者7UgZMBBDYW
2019-03-04 · TA获得超过3972个赞
知道小有建树答主
回答量:3101
采纳率:32%
帮助的人:175万
展开全部
变压器的高压绕组电压高,通过的电流大,它在低压绕组的外面可能是为了便于散热
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
吉祥如意snow
推荐于2017-09-17 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:5882
采纳率:94%
帮助的人:1682万
展开全部
1、我国生产的电力变压器,基本上是芯式变压器结构型式,即芯式变压器。所以绕组都采用同心式结构。所谓同心绕组,就是在铁芯柱的任一横断面上,绕组都是以同一圆筒形线套在铁芯柱的外面。一般情况下总是将低压绕组放在里面靠近铁芯处,将高压绕组放在外面。
2、高压绕组与低压绕组之间,以及低压绕组与铁芯柱之间都必须留有一定的绝缘间隙和散热通道(油道),并用绝缘纸板筒隔开。绝缘距离的大小,决定于绕组的电压等级和散热通道所需要的间隙。当低压绕组放在里面靠近铁芯柱时,因它和铁芯柱之间所需的绝缘距离比较小,所以绕组的尺寸就可以减小,整个变压器的外形尺寸也同时缩小。
3、变压器绕组套装在变压器铁心柱上,低压绕组在内层,高压绕组套装在低压绕组外层,以便于绝缘。便于与铁芯绝缘。铁芯是一个接地的电极,铁心叠片又是电容性接地。
4、三个绕组在铁芯柱内、外层的排列布置,既要考虑绝缘处理的方便,又要考虑功率传递的方向。从绝缘上考虑,高压绕组不宜靠铁芯,应放在外层。
当三绕组变压器用在发电机的升压场合,功率传递方向是由低压绕组分别向中、高压边传递,就选用低压绕组放在中间,中压绕组放在内层的排列布置方式,当用在降压场合,功率传递方向是由高压侧向中低压侧传递,就选用中压绕组放在中间,低压绕组放在内层的排列布置方式。