自建房延伸挑梁钢筋用多大的比较安全? 10

自建4层楼房,砖混,预制板结构,24墙;一楼地基的长度和宽度是:5*3.3m,一楼用柱子和挑梁架空,看以后能不能有另外的用处(请参考附件的示意图)。为了从二楼开始的空间变... 自建4层楼房,砖混, 预制板结构,24墙; 一楼地基的长度和宽度是:5*3.3m, 一楼用柱子和挑梁架空,看以后能不能有另外的用处(请参考附件的示意图)。为了从二楼开始的空间变的大一点,我想在开始建房的时候,让一楼 放预制板 的挑梁从 前 后 两端各延伸出去1.7米。这样从二楼开始房子的长度就变成了:5+1.7+1.7=8.4米,中间用1.2m的走道分开后,走道两边每间屋子的长度在3.5m左右。请教各位大虾:1.如果这样建设在安全上面有没有问题?2. 如果没有问题的话挑梁里面的 钢筋要 用多大号的?用多少根?
大虾们,地基在前年就已经做好了。地基是建立在山上 很大,很硬的石头上,地基是用条石和水泥做起来的。这样还不能承受4层房子吗?不行的话基础就只能道圈梁了。我图中的挑梁不是整根的,图中每一根虚线都是两根挑梁组合起来的,挑梁的一端要放在柱子上面。我就是怕用 一整根挑梁太长了(8.4m),梁承受不起,造成安全隐患,所以才想用两根短梁+ 中间柱子的方法。
展开
 我来答
木木白水家
2014-09-24 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:89
采纳率:0%
帮助的人:17.1万
展开全部
按我们这的习惯,你这个挑梁悬空挑出1.7米太长了,最多只能1.2米。因为挑梁上你还要砌墙,你可以自己算下每条挑梁上要承重多少?而且你这个是盖预制板,也会对挑梁造成压力,如果现浇板,则会为挑梁分担点压力。你可以不用两根短梁接到柱子上,可直接用一条长筋拉通两头挑梁。如果你坚持要做1.7米长的挑梁,就要加高挑梁,做成宽0.24米,高0.70米,上,中各用直经25毫米的钢筋3根,下面用20或18毫米的钢筋2根。用425水泥搅拌成至少C30混凝土浇筑,振动棒捣结实。
李金波1314
2011-06-24 · TA获得超过281个赞
知道小有建树答主
回答量:275
采纳率:0%
帮助的人:135万
展开全部
楼主你好,我和高手们讨论过之后,发现你这个结构不好,整体性和抗震性都不算太好。建议你在墙边加两个边柱,把中间的柱子取消了。然后置于挑梁头的配筋你可以看一下图集。我这建议你可以用六根22的三级钢,分两排,上层4根,二排2根。然后建议你在梁的中间增加负弯矩筋,以加强亮的刚度和强度。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
称皛0AW
2011-06-24 · TA获得超过139个赞
知道答主
回答量:99
采纳率:0%
帮助的人:62.1万
展开全部
悬挑部位已经大于1.5米,再说你上部准备砌墙有荷载的,预制板承载力没那么大的,要在板底设梁(240*350),或牛腿,上部钢筋要多放点,悬挑部位上部受力,在5米位置设鸭筋,16或18的钢筋就差不多了,上部放三或四跟根,下部两根,箍筋8圆的,在根部加密长度为1.5倍的梁高。你要建四层啊,基础要做圈梁啊,最好做现浇板,加构造柱。仅供参考,建房子要建牢固点。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式