请问100kVA的变压器最大供电量是多少
展开全部
最大供电量可以理解为供应给多少户家庭,可以进行大致的计算:
100KVA就是100KW,了解居民用电的峰值后,就可以估计相应的户数。
一般家庭用电高峰基本都出现在晚饭时间,在这段时间可以做这样的估算:
电视机100~200W,照明灯100~200W,烧水壶或热水器800W左右,冰箱待机100W左右,电脑100W,如果是冬天天冷的话,应该还有电褥子等用电设备,这样在用电高峰时,一个普通家庭消耗大概1.2~1.4KW 。
这样100KW的变压器供电户数=100KW/(1.2~1.4KW)=71~83户人家。
也就是说,100kVA的变压器最大能够供给80户人家。
100kVA的变压器,无论如何都不能长期带100kW的负荷,短时工作可以。因为变压器本身有损耗(铜损和铁损),再加上功率因数不可能为1(电路为纯阻性负载),所以最多也就是能带100*0.8=80Kw。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这要看你的变压器的主要负荷是什么,综合供电的变压器一般是变压器容量的80%。但由于一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台一般不应超过变压器容量的30%。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
长期使用,如果功率因数为1.就可以用到100KVA
如果功率因数为X%就可以用到100KVA*X%
如果功率因数为X%就可以用到100KVA*X%
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
时间不长的话可以过载个30%,到130KVA
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?