房屋建筑三级防雷接地的阻值是多少 5

房屋建筑防雷接地等级和各等级的阻值要求是多少?... 房屋建筑防雷接地等级和各等级的阻值要求是多少? 展开
 我来答
若比邻001
高粉答主

推荐于2017-10-09 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:9017
采纳率:96%
帮助的人:741万
展开全部
防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统,根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。

保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻取各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。

接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值。

第三类防雷建筑物的防雷措施
第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。
平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。
第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。
在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

GB50057-2000建筑物防雷设计规范
GB50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范
GB/T21431-2008建筑物防雷装置检测技术规范
海易特防雷
2011-06-27 · TA获得超过330个赞
知道小有建树答主
回答量:741
采纳率:0%
帮助的人:300万
展开全部
直击雷防护接地阻值要达到10欧以下,感应雷防护接地阻值要达到4欧以下,综合接地取最小值也就是4欧以下。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清风竹影ABC
2011-06-28 · TA获得超过1904个赞
知道小有建树答主
回答量:943
采纳率:0%
帮助的人:537万
展开全部
我是防雷器生产厂家,我认为需要具体情况具体分析,接地的阻值一般 4Ω 。一类建筑物一般不大于10Ω 。二类建筑物不大于1Ω。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lzmaidaier
2011-06-27
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1 4 10 不等 具体要看设计图纸
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
梦幻童年bi
2011-06-25 · TA获得超过2643个赞
知道小有建树答主
回答量:1003
采纳率:0%
帮助的人:536万
展开全部
以设计图纸要求为准,一般 4Ω