2020-04-20 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
千材电气
武汉千材电气有限公司专注于电缆桥架、KBG/JDG管及其配件的生产加工,企业工厂占地面积5000多平方米,建筑面积16000多平方米,年生产能力8万吨,各类产品规格齐备,物流网络覆盖全国。
向TA提问
关注
展开全部
1、桥架开槽,接上尺寸相当的横向桥架或三通,通到配电箱;
2、桥架开孔,两边用螺复母紧固住电管,电管进入配电箱;
3、桥架或三通,管路,进入配电箱,一定制紧固、护口、跨界底线。
配电箱:配电箱是按电气接线要求将开知关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压道配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。常用的配电箱有木制和金属制两种。
北京京运伟业电缆桥架厂
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
桥架敷设至配电箱上方,桥架一般敷设比较高,对于梯形桥架由于没有盖板直接下引至配电箱不美观,可以采取如下措施: 1、如果配电箱明装,由配电箱上方敷设封闭式电缆槽盒至电缆桥架或明敷电缆管。 2、如果配电箱暗装,由配电箱埋管至电缆桥架上方。 其中...
点击进入详情页
本回答由北京京运伟业电缆桥架厂提供
展开全部
电缆桥架、配电箱(柜)施工与保护接地措施
电缆桥架采购及使用部位的要求
本工程中电缆桥架分别为大跨度电缆桥架和普通电缆桥
架,
必须由建设单位确认的各工程部位使用电缆桥架通知单。
四、电缆桥架支吊架选用
支吊架钢材分别采用热镀锌型钢、角钢
、通丝圆钢及固
定连接件。按装加工前出样品,由监理工程师确认合格后做
为样板,再开展全面制作加工。支吊架制作加工时预留接地
连接端子及连接时所使用的螺栓孔。
电缆桥架安装
电缆桥架安装具体要求:
依据各方代表签字确认的安装方式及深化图纸的位置,
在工作面画出坐标
,挂钢丝线
,固定夹具,支架、吊架、
及电缆桥架
b.直线段钢制桥架长度每超过
30m
处设伸缩节,电缆桥
架跨越建筑物变形缝处,设置补偿装置。
c.电缆桥架
2通端两侧设支吊架
,支吊架距离以电缆桥架
转弯处侧边为基点间距不大于
0.5m,
电缆桥架
处两端设支吊架
,
支吊架距离以电缆桥架转弯处侧边为
基点间距不大于
0.5m
,大跨度电缆架支吊架间距不大
于
6m
,普通桥架支吊架间距
2
米,垂直电缆桥架支架
间距不大于
1m
。电缆桥架沿墙敷设时固定距墙不小于
50
公分,强电桥架距弱电桥架的相互间距不能小于
0.2m,
电缆桥架距高压电缆桥架不小于
0.5m,
,电缆桥
架安装每米垂直度、平直度不大于长度(
2/1000
)米,
全长不大于
20mm
。
d.
电缆桥架敷设在有防火要求的设备间,
竖井配电间,
变
电室等内需穿越楼板、
墙壁及穿越不同防火区域,
按设
计要求做严密防火封堵,
桥架内外封堵严密,
防火材料
设计要求及图集要求(
06D105
电缆防火阻燃设计与施
工)
,或招标文件并以建设单位确认为准
1. 电气竖井内分别位于7个层, 竖井内分别有箱子AL1-AL7, 首层竖井有 首层箱子AL1, 二层 到7层AL2-AL7,
1) 这时候《配电室内有段 电缆桥架》截面计算 是不是应该考虑包括 7层 ,AL1-AL7 箱子的进线电缆截面。 对吗?
2) 在《首层竖井内 电缆桥架》的截面,也应该考虑包括1层到7层配电箱 进线电缆截面。对吗?
2. 还有一种情况, 就是说, 首层竖井内没有放配电箱, 首层有好几个配电箱放在首层其他不同的位置。 比如说首层AL1-1, AL1-2, AL1-3 三个箱子不放在首层竖井, 放在首层其他的地方, 但是从2层到7层, 每层的配电箱就一个, AL2-AL7 ,就放在每层的竖井里。
1) 那么这时候 《配电室 内 那段 电缆桥架》截面计算还考虑首层AL1-1, AL1-2, AL1-3 三个箱子吗?偶觉得不考虑, 因为觉得《配电室 内 那段 电缆桥架 》是走到首层竖井的, 但是AL1-1, AL1-2, AL1-3 三个箱子 并不在首层的竖井里,这三个箱子可以由配电柜给出直接这三个配电箱的三根电缆。 这样行吗?
这要看你的配电箱是什么进线方式,侧进线的话,做一段垂直桥家到地,距配电柜20-30cm的距离,后期记得两米一下加盖板以及防火封堵。上进想的话做个弯头下来就好了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
在配电箱顶开一个跟桥架横截面大小相当的方洞,将桥架伸进去就行了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询