大家帮帮忙:本地PLC控制跟远程PLC的区别!
我是PLC的初学者,遇到了一些问题,感觉看书也理解不了现场的一些问题,请大家帮帮忙,看我的理解有没有错!工厂电控柜内部装有小型PLC,(西门子200系列)可以自动控制电机...
我是PLC的初学者,遇到了一些问题,感觉看书也理解不了现场的一些问题,请大家帮帮忙,看我的理解有没有错!
工厂电控柜内部装有小型PLC,(西门子200系列)可以自动控制电机的运行,我点击电控柜外部的“运行”按钮,给一个运行信号,PLC执行程序内部,执行输出,带动外部接触器线圈接通,电机按照程序自动运行。
工厂的中控室内还装有一台PLC控制柜(西门子300系列),从现场控制柜内引接触器的长开点到模块的输入点,
问题一:中控室的PLC所谓的远程监控作用可以可以理解为中控室的PLC输入输出点是分开工作来的,一个起监视,一个起控制作用?并不能通过该模块输入点的导通再带动现场接触器动作,不象现场的PLC的输入点导通再执行程序带动输出?我看过书上所给出的PLC的输入输出图(给出一个输入信号,能自动输出带动现场设备运行)这些是不是针对现场的PLC所言?
问题二:现场PLC的梯形图编程可以根据现场继电器控制图来设计,可远程PLC的编程是不是也用到梯形图编程,如果也是用梯形图编程,两者编的是一样的吗?不一样的话一般会有哪些差别?而且我发现上位机调试编程的人,他压根儿就不用知道现场的继电器控制电路图啊!
(所有的分都在这拉,希望大家帮帮忙,最好是通俗易懂,尽量不要复制,帮帮小妹!也不知道我的意思大家能不能看懂,能让我理解了这个问题,我又能前进一步了)
我们公司是做污水运营的,现在目前的情况是在进水的地方装有一台厂家自带S7-200的控制柜,但只单台控制,而且没有通过DP建立主-从关系连入S7-300,而是还是通过控制电缆给出的故障运行信号进PLC柜,我觉得这样并没有节约电缆,有什么意义吗?而且我觉得在本地用时间继电器控制自动运行该电机就可以了,装个S7-200控制不是浪费吗? 展开
2024-06-11 广告
2024-06-11 广告
好不好,谁更好这个问题是见仁见智的。这个需要顾客根据自身的情况,去选择合适自己的公司。更多详情建议可以咨询一下广州奇峰机电设备有限公司!广州奇峰机电设备有限公司主要为客户提供专业的可编程控制器产品,公司拥有专业的团队以及丰富的经验,更多详情...
点击进入详情页
本回答由奇峰提供
展开全部
我对你前2个问题不是很明白:)PLC编程用的都是梯形图,无论现场的或远程的。
问题三:继电器输出是指模块内部软元件的输出继电器。
有什么问题可以给我留言,我们共同探讨学习。
问题三:继电器输出是指模块内部软元件的输出继电器。
有什么问题可以给我留言,我们共同探讨学习。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1.)PLC不分现场的还是中控的,中控PLC也可以输出信号控制现场的执行机构,现场的PLC也可以做为监控的一个分站来使用.只不过某项场合,为了方便,在现场安装PLC直接控制执行机构,然后再在集控室安装另一个PLC,用来监测和控制.其实都是PLC,只是人为编程赋予它们不同的作用而已.
2.)S7 200是很便宜的一种PLC,比用继电器要便宜和可靠,你的问题就是上位机与现场的S7200没有通讯,确实,这要看是否值得通讯,因为要通讯的话还需要加一个Profi-bus或者Modi-bus模块,增加了成本.既然是用来控制一个水泵的,没有几个信号,用一根多芯电缆就解决问题了,没有必要再加个通讯模块.
还有一点,如果你不是老板的话,就不要管那么多,按照设计图纸施工,如果出了问题也怪不到你头上.
2.)S7 200是很便宜的一种PLC,比用继电器要便宜和可靠,你的问题就是上位机与现场的S7200没有通讯,确实,这要看是否值得通讯,因为要通讯的话还需要加一个Profi-bus或者Modi-bus模块,增加了成本.既然是用来控制一个水泵的,没有几个信号,用一根多芯电缆就解决问题了,没有必要再加个通讯模块.
还有一点,如果你不是老板的话,就不要管那么多,按照设计图纸施工,如果出了问题也怪不到你头上.
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你说的不太清楚,我对你前2个问题也不是很明白:PLC编程用的都是梯形图,不分现场或远程 ,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
s7-200可以通过总线形式把数据传送给s7-300,不需要把把现场的输入信号给s7-300.单纯做上位机可以不用知道现场继电器的电路图,只需要知道plc中的变量就行.输出方式指的是plc的i/o模块
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询