后张法预应力T梁张拉顺序为10%至50%至100%伸长量如何计算
4个回答
展开全部
首先你要搞清楚为什么要张拉到10%然后到50%然后到100%,这是因为张拉前预应力束是松弛状态,一次拉到位是不能测出真实的伸长量的,需要先张拉到10%,消除预应力松弛后,再次张拉到50%。这时伸长量计算为:用10%到50%的伸长量作为总伸长量的40%,推算前10%的伸长量,再加上从50%到100%的伸长量就是总的伸长量了。
简单点计算的话,需要实测2个数据:10%到50%的伸长量L1,50%到100%的伸长量L2,总伸长量L=L1×5/4+L2
简单点计算的话,需要实测2个数据:10%到50%的伸长量L1,50%到100%的伸长量L2,总伸长量L=L1×5/4+L2
tj祥瑞达
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
应力钢绞线是由多根高强度钢丝绞合而成的钢铁制品,具有极高的强度和良好的松弛性能。它经过稳定化处理,适用于预应力混凝土及类似工程,广泛应用于桥梁、建筑、水利等领域。其特点包括展开时挺直,抗拉强度等级多样,从1720兆帕到2360兆帕不等,能满...
点击进入详情页
本回答由tj祥瑞达提供
展开全部
不论怎么算最后百分数加起来是100%,50%-10%*5+100%
追问
我想要从10%至50%至100%的计算公式。能说的详细点么?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
钢绞线张拉控制是以力为主,以伸长量为辅,设计对伸长量一般有要求,只要应力100%时伸长量误差不超过±6%,就算合格。实际施工资料10%、50%伸长量以现场实际张拉值为准。
追问
我想要从10%至50%至100%的计算公式。能说的详细点么?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
(50-10)/5+100-10
或者100-30+2*15
或者100-30+2*15
追问
我想要从10%至50%至100%的计算公式。能说的详细点么?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询