配电室明装接地扁钢如何安装?
装在延墙距地面150-200mm高处,扁钢与墙平贴,接地装置的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地极应垂直配置。垂直接地极长度不应小于2.5m,其相互之间的间距如设计无要求,一般不小于5m。
接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,通过金属导线与接地装置连接来实现,常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。
扩展资料
接地电阻值与土壤电导率、接地体形状、尺寸和布置方式、电流频率等因素有关。通常根据对接地电阻值的要求,确定应埋置的接地体形状、尺寸、数量及其布置方式,对于土壤电阻率高的地区(如山区),为了节约金属材料。
可以采取改善土壤电导率的措施,在接地体周围土壤中填充电导率高的物质或在接地体周围填充一层降阻剂(含有水和强介质的固化树脂)等,以降低接地电阻值。接地体流入雷电流时,由于雷电流幅值很大,接地体上的电位很高,在接地体周围的土壤中会产生强烈的火花放电,土壤电导率相应增大。
参考资料来源:百度百科-接地
装在延墙距地面150-200mm高处,扁钢与墙平贴,接地装置的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地极应垂直配置。垂直接地极长度不应小于2.5m,其相互之间的间距如设计无要求,一般不小于5m。
接地干线的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满,并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。明敷设接地干线穿墙时,应加套管保护。跨越伸缩缝时,应做煨弯补偿。
扩展资料:
在进行了区间接地扁钢施工时严格执行以下工艺要求:
(1)接地扁钢连接应采用搭接焊接,搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,三面施焊,扁钢在焊接前,焊面进行仔细打磨,去掉镀锌层,焊接头表面光滑平整牢固,表面进行防锈处理。
(2)接地扁钢安装在电缆支架的下端,电缆支架备料时留好接地扁钢的安装孔,扁钢与电缆支架的连接应坚固可靠。
(3)在需要穿越区间人防门、隧道上空以及车站风井门时,接地扁钢应断开,接线端应使用铜质接线鼻,与扁钢通过铜质螺栓进行压接,压接面应进行热搪锡处理。
参考资料:百度百科-接地
如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内,扁钢钻孔后与机房内配电柜外壳用≥6mm2铜线相连接就行了,如情况允许也可以直接从配电房内引下线处,也就是室内构造柱内的接地主钢筋处,用扁钢焊接引出后用铜线与配电柜相连。另外机房内的所有用电设备必需做好等电位连接,当机房通信网络系统为300千赫兹以下的模拟线路时用S型等电位连接,如为兆赫兹级数字线路时就要采用M型等电位连接了。等电位的做法,你可以百度。
配电房的防雷保护工作,不光是接地和等电位连接,这是一个系统的工程,包括进出机房电力、通信线路的屏蔽,合理的综合布线,电源SPD和信号SPD的安装等等,只有做好了这些,才能使机房内的设备在雷暴中正常工作。