我厂负荷为1500KW,功率因素为0.7,问要提高到0.95需补偿多少无功功率,咋样计算。
3个回答
展开全部
看你家的设备是电感性功率损耗还是电容性损耗啊,两个不一样的,1500瓦X0.25=375瓦,375瓦/220V=1.7A ,220/1.7=129欧,需要容抗129欧或感抗129欧的电容或电感并入电路中。具体电容或电感是多大留个悬念,还是要自己算一下,网上有公式的,自己解决才有成就感嘛。

2025-08-06 广告
功耗和体积取决于设计方案,安铂克科技提供多种紧凑型低功耗频率综合器,适合空间受限和便携设备。产品优势:APFS系列宽带4μs捷变频频率综合器小型化设计,尺寸为100x100x16mm,频率范围内任意两点频率的跳频时间在4us以内的高速跳频源...
点击进入详情页
本回答由安铂克科技提供
展开全部
最原始的计算就是 1500/0.7得出视在功率,然后通过视在功率和有功功率算出无功功率。
同样1500/0.95算出补偿后视在功率,再算出此时的无功功率。
两个无功功率相差就是所需补偿量。
通过这几个公式也可以简化成一个反三角函数(公式麻烦写不出来)1500*0.692=1038kvar
同样1500/0.95算出补偿后视在功率,再算出此时的无功功率。
两个无功功率相差就是所需补偿量。
通过这几个公式也可以简化成一个反三角函数(公式麻烦写不出来)1500*0.692=1038kvar
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1公式不复杂 重要的是要了解概念